Wanneer elektrische installatie keuren?

Wamelis

  • #1
De hele elektra instrallatie in mijn huis nadert voltoooiing. Dat betekent dat alle leidingen op hun eindpunt liggen, alle lasdozen gevuld zijn, en dat de meterkast helemaal afgemonteerd en aangepast is.

Maar het is nog niet gebruiksklaar: de hollewanddozen zitten er nog niet in, schakelaars en stopcontacten zijn dus nog niet geplaatst (want er zijn nog geen wanden).

Nu wil ik straks de installatie laten keuren. Moet dat nadat alles helemaal af is, of kan dat ook al vóórdat de stopcontacten erin gaan? Voordeel van nu keuren is dat ik overal nog bij kan, stel dat er iets moet veranderen.

Oftewel: wordt het inprikken van stopcontacten meegenomen in de keuring?

Tweede vraagje: kan iedere elektricien zo'n keuring uitvoeren, of zijn er officiële eisen waaraan die persoon moet voldoen (aangesloten bij keuringsdiensten of zoiets)?

Wederom dank,
Wim
 

Falderalf

  • #2
Alles moet af zijn, omdat als je eerst zou gaan keuren en daarna wcd's of centraaldozen gaat afmonteren, er kans is dat je een installatiefout maakt.
Denk aan het niet aarden van een wcd.
Niet iedere elektricien mag die keuringen uitvoeren.
Hij moet de opleiding hebben gevolgd en op de hoogte zijn van nieuwe en bestaande installaties.
Tevens is het raadzaam om de keuring door iemand te laten uitvoeren die onafhankelijk is.
Een elektricien die zelf de installatie gemaakt heeft, kan bepaalde dingen over het hoofd zien.
 

Wamelis

  • #3
OK, duidelijk. Extra goed opletten bij alles waar ik later niet meer bij kan dus.

Die verplichte opleiding, is daar nog een speciale naam voor (zodat ik straks weet waarnaar ik moet vragen)?

Dank,
Wim
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Alle lassen en aansluitpunten dienen bereikbaar te blijven anders heb je sowieso al een afkeur punt te pakken.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Daar is geen speciale opleiding voor nodig, ieder vakbekwaam persoon mag die keuringen verrichten.

Elke erkende installateur is verplicht deze keuringen te kunnen doen.

In theorie kan zelfs de secretaresse de keuring bij jouw thuis doen, waarbij de uiteindelijke beoordeling gebeurt door een vakbekwaam persoon.

Een keuring hoort bij nw aanleg te bestaan uit 2 inspecties:
1 tijdens de aanleg als de wanden en plafonds nog niet dicht zijn.
2 vlak voor in gebruiksname.

wat voor keuring moet het wezen?
Nen3140
Nen1010
NTA8025

Nen3140 geld voor arbeidsmiddelen waarbij een bedrijfs of kantoor pand ook als arbeidsmiddel word gezien.

Nen1010 Aanleg keuring, er word gekeken of de installatie voldoet aan de huidige nen1010, deze keuring begint bij de installatie tekeningen en normaal al voordat er begonnen is(ontwerp inspectie).


NTA8025 veiligheids keuring, er word gekeken of de installaties in de woning(water,gas,elektra) veilig te gebruiken zijn.
 

Wamelis

  • #6
De installatie is inderdaad helemaal nieuw, het is een renovatie van eigen woning als particulier, geen nieuwbouw en geen opdracht. (En geen zorgen, alle lasdozen blijven bereikbaar.)

Twee maal keuren verplicht in dat geval? Dat is nieuw voor me en daar wordt mijn portemonnee niet blij van... tijd om binnenkort iemand te zoeken in dat geval... Bovendien zijn er geen tekeningen volgens de officiële methodes, ook al is alles wel goed gedocumenteerd.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
De eerste keuring/inspectie is om te kijken of de installatie volgens tekening word aangelegd .
Of buizen en dozen juist worden gemonteerd.
Of alle inbouw leidingen eindigen in dozen, enz.
Hiermee voorkom je dat je later foutjes niet meer kan herstellen.
Indien mogelijk meet je dan ook de aardings weerstanden en de potentilaal vereffeningen.Je kan dan ook zien of de gekozen beveiligingen wel kunnen.
En of je voldoet aan de minimale eisen(aantal aansluitpunten)

Bij de 2e inspectie kijk je of de gebreken zijn hersteld en ga je kijken of alle matrialen juist zijn gemonteerd.
Of lassen in de dozen juist zijn aangebracht.
Je doet impedantie metingen en controleert of de aarde overal aanwezig is en is aangesloten.

Als je het allemaal officieel wilt doen heb je toch al een probleem.
Het is nl officieel verboden om als Leek een vaste elektrische installatie aan te leggen, of hieraan te werken.
 

Wamelis

  • #8
OK, is helemaal duidelijk.

Die tweede inspectie komt sowieso, ik zal me beraden op de eerste... Lasdozen blijven bereikbaar, leidingen liggen volgens de regels, alles is ruim voorzien van contactenplekken en groepen. Maar einddozen zijn er nog niet, alles is hollewand en komt pas na plaatsing van het gips. Eindplaatsing is een belangrijk onderdeel van de keuring zoals blijkt, dus die tweede keuring is het belangrijkst. (Het gaat me overigens, naast uiteraard veiligheid, om een bewijs voor de verzekering dat alles OK is.)

Dank!
 

Falderalf

  • #9
Betreffende die opleiding...
Die is er wel degelijk.
Als blijkt dat een vakbekwaam persoon alleen ervaring heeft met de aanleg is hij niet bekwaam in het inspecteren van een installatie.
Dan kan hij, als aanvulling een opleiding volgen om het gewenste niveau te behalen, dit kan zijn zijn bijv. Inspectietechnieken.
Hier is ook een diploma aan verbonden.

Wat betreft je verzekering.
Het is natuurlijk fijn als je installatie gekeurd wordt en je daar een verklaring van hebt, echter zal de verzekering ook letten op gebruikersfouten.
Dus een goedgekeurde installatie is niet meteen een vrijbrief dat er niets kan gebeuren.
 