Expansievat stuk? Ketel nefit hr23

Heralddegraaf

  • #1
Mijn nefit ketel HR23, heeft een expansie vat van 18L/0.5 bar en hangt op de zolder) (1999).. nu heb ik sinds 1-2 jaar dat mijn waterdruk heel geleidelijk zakt. dus ik vul hem af tot 2.0 bar.. en na een aantal maanden staat de drukmeter ineens op 1.2 bar (druk daalt heel langzaam)...

Nu heb ik gister avond de installatie opnieuw gevuld.. van 1.1 bar naar 2 bar.. en nu komt het .. het oplopen vd druk gaat super snel.. in een paar seconden tijd staat de meter op 2 bar..

Kan ik hier uit opmaken dat mijn expansie vat stuk is?

En als ik deze vervang, is een 25 Liter dan beter dan een 18 Liter?

Iemand een tip/idee?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Uw expansievat is inderdaad defect.

Wanneer u 2 tot 3 keer per jaar moet bijvullen, is dit opzich vrij normaal.
Op het cv systeem van tegenwoordig zitten automatische ontluchters, deze ontluchten automatisch en zo zal de druk dus langzaam dalen.

Wanneer u bijvuld vult u ten alleen tijde ook lucht bij (water bevat zuurstof, dat na een aantal x verwrmen vrijkomt).Dus vandaar.

Het zal niet beter of slechter zijn wanneer u een 25 liter vat gaat gebruiken. Dit hangt volledig af van de water inhoud van de hele installatie, uw stook themperatuur, en plaats van ketel (boven of beneden).
In uw geval zou ik gewoon de standaard 18 liter weer nemen.

groet
 

Thermo

  • #3
Je kunt 2 dingen doen

1 het expansievat bestaat uit 2 delen, boven deel en een onderdeel wordt gescheiden door middel van een rand.
Als je onder de rand tikt moet het hol klinken is dit niet het geval is waarschijnlijk het exp.vat defect.

2 Je kunt de installatie bijvullen tot 2 bar en dan de verw. aanzetten en kijken of de druk ver oploopt als de instal. warm wordt ( hoe warmer de instal. hoe hoger de druk)

En als je het exp.vat vervangt zal ik hem verv. voor 18/1 bar

Groet
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #4
Waarom een 18 liter/ 1 bar?? en geen 18/0,5
 

Thermo

  • #5
Nefit ketel HR23

Minimaal voordruk van 1 bar
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #6
Weet niet waar je dit vandaan haalt, Maar bij mijn weten is er geen enkele fabrikant die een voordruk van expansievat voorschrijft.

De voordruk heeft niet zozeer met de ketel te maken, maar juist met de hele installatie.

Wanneer de ketel en ook het expansie vat op de zolder zijn geplaatst, is 0,5 bar voordruk ruim voldoende
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #7
Thermo schreef:
Het expansievat bestaat uit 2 delen, boven deel en een onderdeel wordt gescheiden door middel van een rand.
Als je onder de rand tikt moet het hol klinken is dit niet het geval is waarschijnlijk het exp.vat defect.
Het is op dit forum gebleken, dat deze methode geen enkele zekerheid biedt over de toestand van het expansievat.

In de praktijk werkt dit maar zelden betrouwbaar.
 

Swtkc

  • #8
Wel als je de systeemdruk (met stilstaande pomp) onder de voordruk van het expansievat laat zakken. :mrgreen:

Ter info voordruk in de meeste voorkomende gevallen:
0.5 bar (CV-ketel op zolder) 1.0 bar (CV-ketel op begane grond) :idea:

Swtkc
 

Thermo

  • #9
Nefit HR 23

heeft een minimum voordruk 1 bar/max 2 bar nodig

Een foutieve, te hoge vuldruk kan tot problemen leiden. Als de installatie waarin een vat is geplaatst met 0,5 bar voordruk tot 2 bar gevuld wordt, in plaats van tot o,8 bar, wordt 30% meer van de bruto-inhoud al verbruikt voordat het cv-water gaat uitzetten ten gevolge van een temperatuurverhoging

Rendement A= (3,0+1)-(0,8+1) / (3,0+1) = 0,55 =55%

Rendement B= (3,0+1)-(2,0+1) / (3,0+1) = 0,25= 25%

Verschil in Rendement = 30%

Groet
 

JaapW

  • #10
Hoi klussers,

Nu jullie het toch over vervangen van expansievat hebben, de volgende aanvullende vragen:
als:
a)
Thermo schreef:
Het expansievat bestaat uit 2 delen, boven deel en een onderdeel wordt gescheiden door middel van een rand.
Als je onder de rand tikt moet het hol klinken is dit niet het geval is waarschijnlijk het exp.vat defect
b)
Moderator schreef:
Het is op dit forum gebleken, dat deze methode geen enkele zekerheid biedt over de toestand van het expansievat.
In de praktijk werkt dit maar zelden betrouwbaar
Wanneer weet je het dan wel zeker, dat íe stuk is?

Als je systeem laat leeglopen, expansievat afkoppelt en hij zit vol met water?

--
En tot slot nog een andere vraag, weet iemand wat welk expansievat standaard in het assortiment van de doe-het-zelf-ketens (bouwmarkten, namen verwijderd, mod) zit. Volgens mij hebben ze altijd maar 1 type van 18 liter. (Zo'n rooie....)
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #11
JaapW schreef:
Als je systeem laat leeglopen, expansievat afkoppelt en hij zit vol met water?
Dat wordt hier op het forum beschreven als de enige echt betrouwbare methode... :wink:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.