Controle correcte aarde

Didier

  • #1
Hallo,
Ik heb een oude woning in Frankrijk. Enige tijd geleden is er een nieuwe groepenkast geplaatst. Volgens mij is het net of er na de verbouwing stroom staat op de binnenkant van de deur van de vaatwasser.

Ook merk ik dat als ik mijn arm leg op de schotelontvanger er een lichte spanning op staat. Het prikkelt. Volgens mij ontbreekt de aansluiting naar de aardpen. Klopt dit. Kan ik dit trouwens zelf controleren. Er loopt wel een draad vanaf de groepenkast de grond in. Volgens mij moet dat de aardleiding voorstellen.

PS: De groepen zijn keurig aangesloten op aardlekschakelaars. Die gaan er niet uit. Zijn nieuw en ze worden regelmatig getest.

Henk
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je kan een indicatie meting doen.

Meet met een multimeter tussen fase en aarde op een wcd of en hoeveel spanning er tussen fase en aarde staat.
Herhaal de meting voor de nul en aarde.

Normaal mag de aarde een paar volt hebben ten opzichte van de Nul
en tussen fase en aarde moet bijna dezelfde spanning staan als tussen fase en nul.

Zitten hier grote verschillen in dan is nader onderzoek gewenst, dit kan alleen met speciale apparatuur.

Let wel even op, het is een indicatie dus geen zekerheid! Zekerheid krijg je alleen door aardverspreidings metingen en lusweerstands metingen.
En die kunnen alleen met de juiste apparatuur en/of meetmethode.
 

Didier

  • #3
Heb je ook een idee hoe het zit met die vaatwasser en die schotelontvanger?
Kan dit liggen aan de aarde?

Henk
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Lijkt er wel op.
De netfilters laten normaal een kleine spanning naar aarde lopen.
sluit je de aarde niet aan dan zal de spanning op de behuizing op ongeveer 127v komen.

De lading is laag maar genoeg om even flink te prikken.
Als de aarde in je meterkast niet deugt kan de netfilter van de vaatwasser alle op randaarde aangesloten toestellen op 127 V zetten.

Het heeft wel 1 voordeel.......

Ze jatten je schotel niet :mrgreen:
 

Didier

  • #5
We nemen de ontvanger mee naar NL. Iedere keer maken we ruzie wie de ontvanger in het te kleine kastje moet plaatsen en met de arm over de ontvanger de iets te korte snoeren moet aansluiten. :P

Ik ga in ieder geval de aarde laten controleren.

Zijn er trouwens geen apparaten die i.p.v. een aardpen aangesloten kunnen worden. Een electrisch apparaat die de spanning kan opvangen of zo. Volgens mij zijn die aardpennen al zo oud als de weg naar Rome. Niet dat oud altijd slecht is maar het moet toch eenvoudiger kunnen lijkt me.. :idea:
 

Gerrit

  • #6
Doe eens een voorstel, kan wat inzitten :D
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Nee een aardpen is het veiligste.
Zo weet je 100% zeker dat de buitenkant van een apparaat gelijke potentiaal heeft als de aarde en dus kan er nooit een stroom vloeien van de buitenkant van een apparaat door jouw lichaam naar aarde.

In het laagspannings station leggen we ook alles aan aarde waardoor de hoogspanning niet kan inkoppelen op de laagspanningszijde.
Dus wat er ook gebeurt in de centrale jij staat veilig op aarde.

Het mag een oud systeem zijn er is echt goed over nagedacht.
 

Didier

  • #8
Geen idee. ik kan mij wel herinneren dat mijn vader vroeger die aard dingen wel sloeg. Steeds een stuk koperbuis er aan draaien en dan de grond in meppen.

Vervolgens had hij een apparaat met een snoer eraan en een draaihendeltje. Hij sloot het snoer aan een draaide als een gek aan dat hendeltje. Een heel apart geluid gaf dit. Volgens mij zorgt zo'n aarde ervoor dat de stroom ergens uitdooft.

Dus een bak met cement en daar een dikke rol koperdraad in drukken zou ook moeten werken. :roll:

Henk
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Nee zo werkt het niet.
De stroom door een aardpen gaat terug naar het trafo station.
Als je nu een kortsluiting maakt naar aarde vliegt de zekering eruit.

Dat wat je Pa sloeg waren geen buizen maar met koper beklede stalen pennen.

En dat apparaat is een aardverspreidingweerstandsmeter met een krukinductor, gelukkig hebben we nu batterijen.
Als het goed is hoorden daar ook 2 hulp elektrodes bij.
 

Didier

  • #10
Inderdaad. Grote grijns van herkenning.

groet

Henk
 

Vonketrekker

  • #11
Hai didier, schrik niet als je de pennen gaat slaan je zou wel eens een meter of 30 tot 50 de grond in moeten om het juiste aardpotentiaal te bereiken.

Misschien moet je ook nog een paar meter de grond in boren. Let er wel op dat je als je de pennen de grond in slaat meteen een aard draad van 25 mm² mee laat gaan. Het uiteinde komt dan op een aardblok onder de meterkast en daar vereffen je de meterkastaard rail mee de waterleiding en de gasleiding. Dit doe je allemaal met 6 mm².

Gr rob
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Dat hangt toch echt van het type pen af.
Diepte aarding doe je met stalen pennen en dan neem je de 25 mm mee met de pen.

Een verkoperde pen sla je gewoon en daar sluit je de 16mm - 25mm op aan.
4 mm is voldoende als potentiaal vereffening.
 

Didier

  • #13
De discussie lezend vraag ik me af hoe een aarde eigenlijk werkt en wat er precies gebeurt. Klopt het volgende:
Zodra er stroom komt te staan op een geaard apparaat vloeit dit weg naar aarde via de aardpen. Ik las ergens dat het trafo huisje deze spanningen oppakt en neutraliseert? Deze aarde dient er dus alleen voor om spanningen die ongewild ontstaan te laten wegvloeien?

Groet

Henk
 

Gerrit

  • #14
In grote lijnen is dit juist.
 