Zonnepanelen op Zuid,16 gr hellend bitumen dak zonder boren

Hankezp82

  • #1
Hallo,


Wij hebben een hellend bitumen dak op zuid van ca 16 graden met een oppervlakte van 4*12 m. Nu willen wij hier graag zonnepanelen op installeren zonder door de bestaande bitumen dakdekking te hoeven boren.

Kan dit? Overige vragen:
1. Moet er nog iets onder uw bevestigingssysteem t.b.v. bescherming van het bitumen?
2. Is de huidige hellingshoek een probleem?
3. Is er ook een oplossing beschikbaar voor het de panelen die aan de rand liggen (laagste lange zijkant)? Ik vrees namelijk dat e.e.a. gaat schuiven op onze licht hellend dak en zou het laagste deel graag tegen de goot fixeren.

Alvast bedankt voor uw (beknopte) reactie.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Kan de onderconstructie het gewicht van de zonnepanelen met ballast dragen?
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #3
Een beknopt antwoord? Nee, gaat niet lukken zonder boren.
 

Hankezp82

  • #4
Aannemer heeft aangegeven dat de dakconstructie ruim voldoende is.

Het bitumen wordt binnenkort overlaagd.

Is het niet een idee om er gelijk houten balkjes op te laten schroeven en die ook in te laten plakken? Dan kunnen hier de rails (net als op pannendak) op worden bevestigd?
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #5
Je dakconstructie is voldoende om de panelen te dragen maar niet voor een ballastsysteem dat je nodig hebt als je niet wilt boren.
Als je toch opnieuw gaat branden laat dan gelijk een ballastvrij montage systeem aanbrengen. Daarbij wordt er wel geboord maar daarna weer dichtgemaakt met een brandplaat.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #6
Kan me niet voorstellen dat je de eerste bent die op een schuindak met bitumen panelen wil plaatsen.
Zou eerst een oplossing zoeken en dan overlagen.
Om houten balken te laten bekleden lijkt mij een goed idee.

De isolatie van je dak is in orde?
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #7
Er bestaan complete systemen voor, even googelen.
 

Hankezp82

  • #8
Allen, bedankt voor de reacties!

Verschillende dakdekkers benaderd, waarvan 1 iemand kwam met de houten balkjes inbranden als oplossing.

Echter, deze houten balkjes moeten natuurlijk ook goed bevestigd worden op de bestaande constructie.

We hebben wel bouwtekeningen, maar weten niet zeker of de balken op deze plekken lopen (onderkant balkenlaag is afgewerkt met gips). Kortom: we weten niet precies waar de houten balken lopen om de schroeven voor het systeem in te kunnen bevestigen of mogen ze ook in halmplaten (ook wel stroplaten) met een klapvleerplug? Of zijn er andere methodes/apparaten om te bepalen waar de houten balken in het dak precies lopen?

Een dwarsdoorsnede van ons dak: (2-3 lagen bitumen, halmplaten van ca. 5-7 cm, houten balken met daartussen isolatie, metalen regelwerk en gips/stucplaten).

Alvast veel dank voor het meedenken!
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #9
Als je het dak toch gaat overlagen heb ik één advies: verwijder ook de halmplanken. Zeker icm naisolatie aan de binnenzijde is het wachten op problemen.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #10
Heb je wel naar die kant en klare systemen gekeken?
 

Hankezp82

  • #11
We gaan overlagen zonder de bestaande bitumenlagen te verwijderen. Isolatie aan de binnenzijde is professioneel door een aannemer geplaatst (inc dampscherm en zijkanten afgedicht met pirplaten) dus ga ervan uit dat dat geen problemen geeft.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #12
Iets vergelijkbaars met spanbanden bij het zekeren van lading is een mogelijke optie.
(alleen dan niet met banden die verweren, eerder met een vaste aluminium constructie)

Afhankelijk van hoe het dak er precies uitziet, is daar vast iets voor te bedenken, ballast is dan niet nodig.

Wat zit er naast en bij het hoogste punt?
Foto?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #13
De hellinghoek van het dak is minimaal, er kan dus een flinke stoot wind onder de zonnepanelen komen want die worden in een andere hoek geplaatst om voldoende rendement te hebben.
Dit betekent dat de bevestiging meer te lijden heeft.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #14
O.a. daarom de vraag wat er langs de lange hoge kant zit. Als dat een muur is, is wind al een kleiner probleem.

Daarna de vraag hoe ze geplaatst gaan worden.
In één vlak, waar wind grip of kan krijgen, of zoals hoe standaard is op een plat dak.

Als daar een muur zit, is het ook mogelijk om met een variabele hellingshoek te gaan werken.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #15
Hier is een schat aan onafhankelijke info te vinden over hellingshoek, onderlinge afstand etc.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #16
Veel maar een beetje de standaard informatie,
bijvoorbeeld niks over hellingshoeken van >35.
Als het salderen stopt zal dat aantrekkelijk worden.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #17
PVC zou ook een bitumen manchet kunnen worden. Hoewel bitumen iets weker is als PVC.
 

Job_04

Specialist Werktuigbouw
  • #18
Ik zou ze sowieso plat leggen, rendement verlies is minimaal tussen 35 graden en 15 graden (enkele procenten). Voordeel is dan dat je ze als een schans kan leggen, met geen afstand tussen de rijen. Daardoor kun je er veel meer kwijt.

Verder vangt deze constructie veel minder wind, waardoor je met minder belast/verankering weg komt.

Hoeveel minder is de lastige vraag natuurlijk. Daarom zou ik zoals aangegeven naar standaard oplossingen kijken. Als het niet standaard is moet je er aan (laten) rekenen, wat een hoop geld gaat kosten.
 