Zonneboiler issue na warm water

STL

  • #1
Beste, wij hebben een zonneboiler ACV met vlakkeplaatcollectoren.

telkens na mooi weer werkt hij nadien minder goed.

wat gebeurt er na enkele dagen uitmuntend weer ?
- pompt draait wel
- maar krijgt het circuitn iet rond, waardoor de temperatuur in het vat laag blijft en te collectoren opwarmen tot 135°C
- installateur zegt dat het lucht is
- hij heeft reeds 2x bijgevuld
- maar nu heeft de installatie opnieuw 9 maand goed gedraaid
- nu weer nekele dagen goed weer en weeral zelfde probleem

Indien er een lek zou zijn, zou het ook niet maand goed werken.

wat kan er aan de hand zijn waarom het in goede dagen verkeerd loopt ?

ik weet dat een zonneboiler kan stagneren, maar verwacht bij afgekoelde temperaturen toch opnieuw een goede werking, niet ?

mvg,Steven
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
ACV welk model en type nummer en wat is het bouwjaar?
 

STL

  • #3
Het zijn ACV zonnecollectoren 3 stuks ACV Helioplan.
Geinstalleerd op 6-2015.

de boiler ACV type SLME400 van 400l is is al ouder, die is geinsalleerd in 2008

de zonnecollectoren zijn van type Helioplan N, 'in het dak' montage bij dakpannenbedekking.

er zijn 3 collectoren geplaatst, onze dakhelling is 26°.

ik hoop dat deze inf voldonde is of heb je echt een serienummer nodig ?

mvg,Steven
 

STL

  • #4
Een kleine aanvulling

de boiler staat op de zolder en omdat we een hellingsgraad van 26° hebben is er weinig verschil in hoogte tussen de boiler en de panelen.

ik geef het even mee, de installateur had me verteld dat het geen belang kan hebben normaliter.
 

Marcn88

  • #5
Is dit een leegloop of een drukgevuld systeem als t leegloop is zou die het gewoon weer moeten doen bij een drukgevuld systeem als er stagnatie ontstaat kan het zijn dat er stoomvorming ontstaat en dit dus op het hoigste punt blijft hangen waarbij de pomp t niet meer rondgepompt krijgt dan zou er een auto ontluchter op t hoogste punt moeten zitten en met een juist water glycol mengsel afgevuld moeten worden op een 1,5 bar tevens expansievat controleren en ontluchten
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Volgens mij is dit altijd een drukgevuld systeem.
Wat is op dit moment de druk?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Klinkt mij als een druksysteem met ontluchter op hoogste punt welke bij afkoelen juist lucht hapt en daarmee dus de circulatie stillegt. Zit er wel geschikt vloeistof in.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #8
Is er wel het juiste drukvat en beveiliging ventiel gemonteerd.
Als de temperatuur kan oplopen tot wel 135°C dan kan dat ook nog wel eens naar een veel hoger niveau gaan.
De voordruk bij 135°C zou al ca 4 bar moeten zijn :oops:

Inderdaad stoomvorming en dat condenseert niet zo maar terug naar vloeibaar :idea:
Een ontluchter zorgt er alleen maar voor dat het systeem steeds opnieuw leeg raakt :mrgreen:

De druk moet zo hoog zijn in het systeem dat er geen stoom kan ontstaan, dat geld dan ook voor een aangepaste drukvat voordruk wat gebeurd als de temperatuur nog hoger wordt, (bij 150°C druk 5 bar)

Wat is er verandert aan het systeem, te veel paneel grootte dus te veel warmte :?: . Wie heeft dit zo bedacht?

Vr Gr en succes ermee
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #9
Cvolieboy,

Het is juist de bedoeling bij een zonneboiler dat er stoom ontstaat. De collector vult zich met stoom, en het water wordt in het expansievat gedrukt. Als e.e.a. weer afgekoeld is, ('s nachts dus) condenseert de stoom weer tot vloeistof, en kan het systeem weer werken.

er moet in dat geval geen ontluchter in zon systeem zitten, want dan ontsnapt de stoom, en dus zal de druk teruglopen.

groet,

Ingmar
 

STL

  • #10
@allen, sorry vr late rply.

Idd een druksysteem.

Er is geen ontluchter geplaatst op het hoogste punt, idd voor die reden indien hij in stagnatie gaat geen drukverlies heeft.

vat is 400m, opp is 7m², is niet overdreven op papier.

er zit wel een soort van ontluchter maar die is doelbewust daar zo geplaatst en gebeurt ook niet automatisch maar als je de regelvijs opendraait.

zie ook flow, hij zit langs de warmwater zijde van de zonneboiler.



Is het een feit dat glycol SLECHT kan condenseren en deels in gasvorm kan overblijven ? lijkt me onwaarschijnlijk omdat glycol op papier verdampt bij hogere temperaturen als 100°C dus in principe slechter verdampt als water en dus ook gemakkelijker opnieuw zal condensren tot vloeistof ?

een ander idee,

kan het zijn dat bij stagnatie = stoom = hogere druk
Dat de lucht van het expantievat bij hogere druk (3bar ipv 1bar) in het zonnecircuit terecht komt ?

mvg,Steven
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #11
In het expansievat zit een membraam, dus die lucht kan er niet uit.
Nogmaals: wat is de druk?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #12
Mogelijk dat deze set ontbreekt in de installatie.
Als het expansievat te dicht bij de collector zit.

ACV Nummer 5785C012;
Koppeling pré-expansievat 5 liter.
Dient om het expansievat te beschermen bij een installatie waar de afstand tussen de zonnepanelen en
het expansievat kort is (< 5 m)

Dat is het enige wat ik nu nog kan bedenken.
Mogelijk dat het expansievat dus nu defect is waardoor deze drukken hoog op kunnen lopen.
Drukvat is maximaal 10Bar :idea: dat geeft wel te denken dat het zo hoog kan worden en de installatie is gevuld met een speciale gel van ACV helio.

Vr Gr en succes ermee
 

STL

  • #13
Was als volgt:

- fout opgemerkt toen temperatuur in het vat 40°C was terwijl de collector al geruime tijd op 135°C stond
- pomp was aan't draaien maar flow meter toonde geen circulatie aan, oorzaak waarom vat zo laag stond in temperatuur
- druk in glycol circuit op dat moment was 2 bar
- ik heb toen 30 a 40 sec aan de regelvijs lucht afgelaten omdat ik reeds in verleden problemen met lucht heb gehad.
- druk is toen gezakt naar 1 bar
- toen viel wel mijn frank dat ik evengoed stoom aan het afblazen kon zijn omdat de collector op dat moment in overdruk staat
- dag nadien smorgens vroeg zonder zon was de druk gedaald naar 0 bar.

terugval in druk ' smorgens kan nu 2 oorzaken hebben:
- wegens condensatie gas => vloeistof
- lek

maar waarom 'lekvrij' gewerkt 6 maand op 1,5 bar en na 3 ehct warme dagen opnieuw problemen ?

aanleiding voor te 'onluchten' was wel degelijk opnieuw stagnatie terwijl tempreatuur van het boiler vat heel laag bleef.






 

STL

  • #14
@Cvolieboy

dit onderdeel teruggevonden in de ACV catalogus op internet, zeker interessant om te melden met installateur.

ik meet de afstand morgen vroeg, zal idd niet veel zijn tussen warme kant van de collector en zonnestation.

wat doet dit onderdeel dan?

nu, moet wel zeggen de druk in stagnatie was slechts 2,5 a 3 bar. de normale vuldruk in non-stagnatie was 6 maand lang 1,5 bar
 

STL

  • #15


afstand is idd maximaal 2,5 meter.

Het support ACV gevraagd naar dit onderdeel maar ze hebben me eigenlijk enkel de prijs meegegeven en niet de reden tegen wat het beschermt.

Maar is duidelijk, dit zal er moeten komen om het expantievat te beschermen.

is dit trouwens enkel tegen overdruk dat je het beschermt ?

als ik hier nu vertel dat ik nu ook opgemerkt hebt dat het vat vol met vloeistof zit op dit eigenste moment, dan denk ik dat het duidelijk is:

defect expantievat
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #16
Nou succes met het aanpassen en vullen en we horen graag als het is aangepast of alles wel of wat er mogelijk nog niet goed gaat.

Vr Gr en succes ermee
 

STL

  • #17
Nog geen oplossing momenteel, installateur laat op zich wachten :-(

wou even laten weten, omdat ik jullie een antwoord verschuldigd was.

mvg,Steven
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #18
:prima: we wachten gewoon hoor :D
 

STL

  • #19
Beste Cvolieboy,

I ging u op de hoogte brengen, vandaar dit berichtje.

Even bevestigen dat vorige week (pas!) het extra expansievat is bijgeplaatst. Installateur heeft het wel voor zijn rekening genomen.

expantievat vervangen, pre-expansievat nu ook voor het andere nieuwe expantievat gezet en gevuld.

Nu is de zomer zo goed als gedaan,wordt dus volgend jaar de uitdaging.

Ik heb wel gezien dat het eigenlijk slechts 1 meter is naar de aansluiting van het eerste paneel.

mvg,Steven
 