Zonneboiler en aanslaan Nefit Topline HRC30

Stevves

  • #1
Hallo,

Sinds enkele weken heb ik een zonneboilersysteem werkend. Geweldig als je ziet van het rendement zo begin maart al geeft! De zonneboiler haalt nu al temperaturen van tegen de 80 graden. Het maximum van de boiler heb ik beperkt tot 85 graden, aangezien de handleiding van Nefit dat adviseert.

Als collectoren heb ik twee vacuümbuiscollectoren met in totaal 64 heatpipes (10m2) op een 300 liter boiler. 12,2 GJ.

Nu heb ik al enkele dagen een temperatuur gehad in de boiler van dit boven de 70 graden. De Nefit ketel heeft een tapwatertemperatuurinstelling van 60 graden. Toch, bij elke keer als ik warm water vraag schiet de ketel aan, 20 seconden ongeveer om dan weer af te slaan. (waarschijnlijk 'ziet' de ketel dan dat het aanvoerwater hoog genoeg is). Is er een instelling op de ketel die ervoor zorgt dat deze niet automatisch aanschiet? Heeft dat wat met de stand 'çomfort', en éco' te maken?

Het zou mijn inziens het efficiëntst zijn als we dat meten van de aanvoertemperatuur wat kunnen vertragen. Er zit ongeveer 2 meter leiding tussen de cvketel en de zonneboiler.



Graag jullie advies.

groet,
Stevves.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #2
Bij warm water vraag is het logisch dat het warme water uit de boiler eerst
de NTC/PTC moet passeren, vandaar de twijfel van de ketel.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #3
Boilerthermostaat plaatsen.


3.6.2 Installatie extra thermostaat of sensor tbv
naverwarmer
Afhankelijk van het gekozen Nefit combitoestel als naverwarmer, is een extra Solarthermostaat of Solarsensor nodig.
De solarthermostaat of sensor zorgt ervoor dat de brander van de naverwarmer uit gaat wanneer de uitstroomtemperatuur van de zonneboiler boven de 60 °C komt.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Bestelnummer?
Want die heb ik dus ook nodig!
En waar sluit je die aan?
Mmmbbbllll, ik heb een ecomline
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #5
Deze is voor de topline, bij de proline is een sensor nodig.

Solar thermostaatset (brander voorwaarde regeling) 27126
 

Stevves

  • #6
Kijk, dat is advies waar we wat aan hebben.

Is dit bestelnummer nu voor de topline of voor de proline?

gr,
Stevves
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #7
Topline
 

Speedypul

  • #8
@Obelix2
Ecomline heeft toch geen stromingssensor waarom dan een brander voorwaarde thermostaat?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Bij warm water vraag is het logisch dat het warme water uit de boiler eerst
de NTC/PTC moet passeren, vandaar de twijfel van de ketel.
Omdat Calenta dit aangaf, maar ik had er over heen gelezen dat het een topline betrof.
Wil namelijk mijn collector ook aansluiten op de boiler en dacht ook aan de afkoelende NTC sensor, zodoende dat ik dacht die ook nodig te hebben,maar nu ga ik topic kapen en dat wil ik niet.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #10
Hmm..weer wat geleerd.

Wist ik niet. interessant topic overigens.
 

Stevves

  • #11
Ok,

Een nefit solarregelaar (boilerthermostaat) is dus een zinvolle investering/ aanvulling op de gehele installatie. Mijn boiler wordt nu maximaal 85 graden, dit is de maximaal door nefit aangegeven aanvoertemperatuur van de ketel, dus dat heb ik maar aangehouden Echter is 85 graden niet echt wenselijk in het warmwatercircuit. We hebben al enkele malen 75 graden water gehad, en de thermostatische douchekraan weet daar niet echt goed raad mee + verbrandingsgevaar is te groot. Ik wil nu eigenlijk een thermostatisch mengventiel plaatsen ná de zonneboiler, vóór de ketel en deze afstellen op 60 of 65 graden. Het voordeel is dat ik de zonneboiler dan ook kan verwarmen tot 95 graden, en dus meer energie kan bufferen.

Ik veronderstel dat zo'n themostatisch mengventiel gewoon 'naast' de boilerthemostaat kan functioneren? iemand ervaring mee?

groet,
Stevves.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
Zo heb ik het in ieder geval ook aangesloten, breng maximaal 65 graden naar de boiler van mijn ecomline ia mengventiel
 

Speedypul

  • #13
Bij de Topline in combinatie met een zonne-energiesysteem moet altijd na de ketel een thermostatisch mengventiel zonder terugslagklep geplaatst worden.

De maximale inlaattemperatuur voor het c.v. toestel bedraagt
85 °C.

Bij toepassing van een Nefit zonneboilersysteem moet
een Nefit Solar thermostaat worden toegepast.
 

Stevves

  • #14
@Speedypul;

Dat staat inderdaad in de handleiding. Echter lijkt me dit een maatregel tegen verbrandingsgevaar, wel een goed punt overigens.

Echter als het mengventiel ervóór zit doet ie nog steeds hetzelfde, maar kan ik wél de boiler door de zon laten opwarmen tot 95 i.p.v. 85 graden en dus een groter rendement uit de boiler halen. (Of zie ik dit verkeerd?)

Je opmerking van de Solar Thermostaat heb ik ook in de handleiding zien staan. Echter heb ik in mijn geval geen Nefit vlakkeplaat zonneboilersysteem, maar heatpipes (met een veel hoger rendement) en met een grotere boiler van SunSystems. Het topic is begonnen omdat ik wil voorkomen dat de ketel bij warmwatervraag iedere keer meteen de brander opjaagt (tot dik boven de 70 graden terwijl ik hem heb afgesteld op 60 graden en vervolgens af te slaan), maar eerst 'kijkt' hoe warm het het water in de boiler/ toevoerleiding is.

@Obelix;
Hoe warm mag het water in de zonneboiler dan worden? 65 graden lijkt me ook wel een mooie temperatuur voor de aanvoer naar de ketel.

Wat zit er in het Nefit Solarthermostaat-set? Maakt het type zonneboiler daarbij nog verschil?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #15
De temp. In de zonneboiler kun je idd op laten lopen tot 80 -90 graden, hierdoor haal je een hoger rendement uit de boiler, maar je hebt dan wel het meng venTiel nodig om af te mengen op 60 - 65 graden(ongeveer)
De kans zit er namelijk in dat je sensor gaat reageren op een te hoge temp. Die instroomt.
Omdat er geen aanwarming is en toch een temp stijging.
Weet niet zeker of ze daar een beveiliging voor hebben ingebouwd software matig?!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu