Zit deze bypass goed?

@juwel120

  • #1
Hallo,
Heb deze bypas vandaag gemonteerd, vraag is zit hij zo goed?
Hij zit zo’n 6 meter vanaf de ketel, en de radiator zit in de bijkeuken en de ketel
zit op eerste verdieping. Beneden verder vloerverwarming en boven 4 radiatoren.

Ik vraag me af op welke stand hij moet staan, staat nu op 0,2 en is bij warmtevraag
erg heet, mogelijk omdat hij aan de hete leiding zit gemonteerd natuurlijk...
Wanneer gaat deze kraan nu sneller open, bij 0,2 of 0,5 ?
Graag advies over wat ik fout heb gedaan..
 

@juwel120

  • #2

Hier nog een foto,
Het gekke is dat als de radiator dicht gaat, de warme aanvoer via de drukverlager naar de
retour loopt en beide buizen vrijwel net zo heet worden.
Het maakt niet uit op welke stand de drukverlager staat,afsluiten kan zeker niet...
Ik weet nu niet wat ik moet, iemand een advies?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #3
Hoe lager je hem instelt hoe eerder hij open gaat. Meestal zal de instelling 0.2 Of 0.3 moeten zijn. Dit is afhankelijk van je installatie.
 

@juwel120

  • #4
Het gekke is dat hij te snel heet water doorlaat, op welke stand hij ook staat, kan zo’n ding ook stuk zijn ,of heb ik hem niet goed geïnstalleerd, of zit hij te dicht bij de radiator .

Ik heb hem op 15 mm buis aangesloten ipv 22 mm ,zou dat ook een fout kunnen zijn?....
Ik heb hem in de bijkeuken zitten,op middel grote radiator, verder boven een radiator in de badkamer. En verder dan de vloerverwarming die aanstaat..
Pomp in cv ketel en pomp op vloerverwarming unit.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
Op welke stand staat de pomp?
Als die te hoog staat wordt de bypass te snel geopend.
 

@juwel120

  • #6
Van de cv ketel op stand 3 dat vond de onderhouds monteur de beste stand na een onderhouds beurt......
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Zet die eens wat lager en hou in de gaten wat er dan gebeurt.
 

@juwel120

  • #8
Oké zal ik morgen doen, is volgens u de installatie verder goed, en op de juiste plaats?
 

@juwel120

  • #9
Juwel120 schreef:
Oké zal ik morgen doen, is volgens u de installatie verder goed, en op de juiste plaats?
Niet te dicht bij de kachel, of te dunne buizen?

Sorry bericht te laag geplaast. :(
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #10
Wat zou die bypass moeten doen?
 

@juwel120

  • #11
Uiteraard de te hoge druk weg halen, ik heb vloerverwarming en op alle resterende radiatoren zitten thermostatische kranen.

Hij blijft het water maar doorlaten en beide leidingen blijven erg heet, zodra de thermostatische kraan zich sluit. Uiteraard als de cv ketel stopt met stoken dan worden de buizen ook weer koud.
Het gaat er toch om dat de bypas de te hoge druk weg haalt en niet de warmte.....
Ik hoop maar dat hij niet op de verkeerde plaats is aangesloten....
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #12
Waarom zet je de bypass niet voor de vloerverwarmingsset?
 

@juwel120

  • #13
Zou dat beter zijn, u bedoelt tussen de 22 mm aan en afvoer cv buizen,op de foto voorzien van isolatie. Waarom zou dat beter werken, deze buizen zitten zo’n 3 meter recht onder de cv ketel (AWB 1997) is dat niet te dichtbij?


 

@juwel120

  • #14
Ik heb de pomp van de cv ketel van 3 naar stand 2 gezet, en de cv flink opgestookt naar 24 graden. Zodra ik de kraan van de radiator dicht zet gaat het hete water direct door de bypass naar de retour, en blijven ze beide gloeiend heet, op welke stand de bypass staat geeft geen verandering.

Hij werkt als een geopende radiator kraan,niet echt de bedoeling lijkt me zo? Het zou toch moeten zijn dat de bypass even opent en nadat de hitte weg is weer dicht gaan.
Hoewel de hete waterstroom blijft natuurlijk wel komen zolang de cv kachel brand...
Werkt dit sowieso wel?.....
 
  • Like
Waarderingen: Mark@BC

The headhunter

Specialist Elektra
  • #15
Dat ding werkt dus exact als het moet.
Dat ding moet de stroming door de ketel waarborgen als de kranen allemaal gesloten zijn.

Hierdoor gaat het hete water direct retour naar de ketel en deze zal daardoor de brander terugmoduleren of zelfs afschakelen totdat de temperatuur verder gedaald is.

Instellen kan simpel.
Alle kranen sluiten op 1 na.
Advo dichtdraaien totdat deze sluit, laatste kraan dicht draaien dan moet hij openen en klaar ben je.
 

@juwel120

  • #16
Dit is mij niet helemaal duidelijk,
alle kranen sluiten op een na..
Dan de bypas sluiten.
Laatste kraan dicht draaien, en dan moet de bypass openen.

Maar ik heb toch de bypas dichtgedraaid, hoe kan hij dan openen
Met dicht draaien bedoel ik van 0,1 naar 0, 5

Is hij dan ook echt dicht?
En op welke stand moet hij dan staan?
Het rare is dat de bypass ook opent als er nog een radiator open staat,wel op dezelfde groep/leiding . De radiator naast de bypas is de laatste van de groep/leiding....
Sorry veel vragen :roll:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #17
De advo gast open als de druk tussen aanvoer en retour groter is dan ingesteld.

Als er 1 radiator open staat moet de druk van de advo zo staan ingesteld dat deze dicht is.

Als je dan de laatste radiator dicht zet loopt de druk in de aanvoer op en opent de advo, en blijft er dus circulatie in het systeem om de ketel te beschermen.

Ik vraag mij af waarom je dat ding plaatst maar geen idee hebt waar je mee bezig bent.
 

@juwel120

  • #18
Nou ik heb op alle radiatoren thermostatische kranen van Tado geïnstalleerd ,en omdat er ook vloerverwarming is rade men mij aan om een bypass te plaatsen, niet zo moeilijk allemaal maar een fatsoenlijke gebruiksaanwijzing is tegenwoordig ook niet meer vanzelfsprekend...

Vraag blijft op welke stand staat hij nu dicht, 0,1 of 0,5. Volgens mijn idee kan ik hem gewoon niet helemaal afsluiten, het is Lage 0,1 of hoge 0,5 tegenstand voor de druk....

ik ben in elk geval blij dat hij volgens u goed is geïnstalleerd en goed hoort te werken.
Bedankt!


Onnodige quotes verwijderd, mod.
 

Marcn88

  • #19
Zet de bypass is op 0,3 en doe dan is wat er hierboven gezegd werd over het sluiten van de kranen.
0,1 is bij een lage druk tussen aanvoer en retour al open
 