Zekeringen b/c 16a voor de schuur

Smuldert

  • #1
Al sinds ik onze huidige woning bezit heb ik een klein probleempje met de stroom in de schuur.

Ik heb een grotere compressor, lasapparaat, afkortzaag welke er soms voor kunnen zorgen dat de zekering omknalt.

de zaag en lasapparaat hang ik meestal aan een verlengsnoer, zo heb ik geen last van een zekering die omschakelt.
De compressor op zolder heeft soms last, zal wel te maken hebben met de stand van de zuigers/tegendruk.

Probleem is dan dat ik helemaal naar huis moet lopen (te grote tuin) en dan in de meterkast de zekering weer om schakelen)


De schuur staat op 2 zekeringen.
Omdat ik niet telkens naar huis wil lopen heb ik een zekeringkast in de schuur laten plaatsen.

Alles in huis is nog voorzien van b16 automaten.
De nieuwe kast in de schuur is voorzien van 4 x c16 automaten.

Ben ik met het plaatsen van 2 c16 automaten in de meterkast van het huis verlost van mijn probleem?

Gaat dan ook eerst de zekering in de schuur er uit als het dan toch fout gaat?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Nee, 16 ampère is niet selectief op 16 ampère, het blijft een gok welke eerst uitvalt.
B automaten kan je niet zomaar vervangen voor C automaten.
Bij C is de maximale kabellengte de helft van een B.en moet je circuitweerstand ook voldoende laag zijn.
 

Smuldert

  • #3
Dat is niet zo mooi.
Daar zal dus een elektricien bij moeten komen om dat te gaan meten.
 

Smuldert

  • #4
Wat is dan de max kabellengte op een c automaat?
Ik weet hoe de kabel loopt dus ik kan dat wel uitmeten.

Als ik 2x een c16 (laat) plaats(en) voor de schuur, in huis Zal het toch een stuk schelen in combinatie met de compressor?

Dan laat ik die 2e stoppenkast voor wat het is, dan is die alleen een keer handig als ik toevallig een keer een stopcontact verplaats.

En dan nog even over de compressor.
De helft van de keren is er niets aan de hand, en zodra de compressor weer aan moet slaan gaat dat dan wel goed.
Op het moment dat het fout gaat, hoor je de compressor even protesteren....en dan slaat de stop om.
Is dat dan een kwestie van een startstroom of is er iets anders?
Niet dat ik straks 2 nieuwe automaten laat plaatsen. Heb nu al geld weggegooid aan de 2e kast in de schuur
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #5
De maximale lengte is 64 m (zie hier: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/alamat-met-c-karakteristiek-toegestaan.34584/).

Om te weten te komen of je een automaat met C-karakteristiek kunt plaatsen, kun je nu al vanuit je schuur de circuitimpedantie (laten) meten. De meeste installatietesters geven meteen ook aan wat de kortsluitstroom is. Deze moet voor een C16-automaat minimaal 160A zijn. Anders schakelt die bij kortsluiting niet snel genoeg uit.

Het probleem van een te hoge aansloopstroom wordt in de regel door het toepassen van een C-automaat verholpen. Gezien je nu toch zo'n automaat al in huis hebt,kun je dit gewoon testen door tijdelijk een C-automaat in je groepenkast in huis te installeren en daar een stopcontact op aan te sluiten. Dan sluit je vervolgens je compressor binnenshuis aan en kijk je of het probleem is opgelost.
 

DSR9500

  • #6
Mi is een aanloopstroombegrenzer
of een nuldoorgangsschakelaar een oplossing
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Werkt niet.
Ook bij nul doorgang zal de motor netjes op gang komen met 6xInom.

Softstart werkt niet lekker bij een compressor.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #8
Wat is het vermogen van de compressor ?
Zit er een ontluchting op die open gaat bij het stoppen van de motor ?
 

Smuldert

  • #9
Sorry voor de late reactie...

Inmiddels nog niets geprobeerd verder.
ik heb de compressor ook niet veel nodig gehad.

De compressor is een Airpress met een 3.0 pk / 2.2 kW motor. Ik hoor hem iets afblazen als ie klaar is met pompen..

Ik heb inmiddels een nieuw lasapparaat en deze werkt perfect als ik hem gewoon in het stopcontact steek. (enkel een flikkertje van de TL verlichting als ie aanspringt met de hoofdschakelaar)

Dus in principe heb ik nu alleen nog last met de afkortzaag en de compressor.
De afkortzaag gebruik ik nu met een lang verlengsnoer er tussen.

Over die maximale lengte van 64 meter op een c automaat....
Ik geloof dat ik daar nog wel tussen val qua kabellengte naar de schuur toe.

Ik moet toch nog een paar stopcontacten plaatsen dus kan ik gelijk ook wel een paar c automaten bestellen.
 

Smuldert

  • #10
Tom345 schreef:
De maximale lengte is 64 m (zie hier: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/alamat-met-c-karakteristiek-toegestaan.34584/).

Om te weten te komen of je een automaat met C-karakteristiek kunt plaatsen, kun je nu al vanuit je schuur de circuitimpedantie (laten) meten. De meeste installatietesters geven meteen ook aan wat de kortsluitstroom is. Deze moet voor een C16-automaat minimaal 160A zijn. Anders schakelt die bij kortsluiting niet snel genoeg uit.

Het probleem van een te hoge aansloopstroom wordt in de regel door het toepassen van een C-automaat verholpen. Gezien je nu toch zo'n automaat al in huis hebt,kun je dit gewoon testen door tijdelijk een C-automaat in je groepenkast in huis te installeren en daar een stopcontact op aan te sluiten. Dan sluit je vervolgens je compressor binnenshuis aan en kijk je of het probleem is opgelost.
KAn ik die circuitimpedantie meten met een multimeter?
ik heb een redelijk uitgebreide Fluke multimeter liggen alleen weet ik lang niet waar ik hem overal voor gebruiken kan,
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Nee, dat kan alleen met een installatietester.
 