Zeer hoge gasrekening Atag e32c

WatNuWeer2018

  • #1
Ik ben dit huis in Juni betrokken heb flink verbouwd, waaronder twee kamers gemaakt van (6m bij 4m) in een ongebruikt deel. Wel geïsoleerd. Daar zijn twee Radiatoren geplaatst. Beide radiatoren zijn 3kW. Het gas verbruik is astronomisch (>80m3 per week). Ik kook niet op gas. Ik vertrouw de sturing van de ketel niet. Zo zie ik midden in de nacht 17 graden staan op de kamer thermometer. Terwijl het nachtprogramma moet draaien. Het huis is lang niet echt warm geweest. Ik heb de pomp van 25% naar max 50% gezet. Huis in nu 1 to 2 graden warmer dan ingesteld op de kamerthermostaat. Ondertussen de pomp teruggebracht naar 40%. Vloerverwarming zit net onder de 40grd, wordt ook langzaam naar 35 grd gebracht.

De CV is al van stand 1 (85 grd Radiatoren) naar stand 2 gebracht (70 grd Radiatoren met vloerverwarming). Als de ketel stookt is hij wel mooi 70 graden.


De volgende parameters staan in het info scherm.Sommige streepjes zijn niet best in het display.

Para:
1 = 70
2 = 2
3=30.8
4=00
5=1.8
6=1.3
7=-10
10=00
11=00
14=05
15=00
23=-0.3
27=00
35=00
43=35.6
45=00
49=40
89=00

info
1=55
4=54
5=56
7=06
8=-37*
15=00
17=70
19=70
27=1
21=(niet te volgen streepjes vallen her en der weg)
idem
.
.
.
45=700

Error1
1=02
2=02
3=21
4=21
5=-49
6=25
Error2
1=02
2=02
3=19
4=22
5=-58
6=52
Error3
01=02
02=02
03=32
04=34
05=-51
06=100

Ziet iemand nog wat merkwaardigs in deze info? Advies is welkom.
 

WatNuWeer2018

  • #2
Ik heb ondertussen de nachstand naar 13grd gezet. Stond op 16. Stooklijn van 1,75 naar 1,25

Syst
P1 nl
P2 p1
P3 2
P4 20
P11 2 min

Parameters brainq
Direct groep
P1 eco
P3 1
P4 rc
P5 uit
P6 1hp
P25 17grd
P26 13grd
P27 1.25 stooklijn was 1.7

Vr 21:00 - za 9:00 9,03 m3
Za 9:00 - za 21:00 12,3 m3
Za 21:00 - zo 9:00 6 m3

Advies blijft welkom.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #3
Het is de eerste gedachte om de ketel de schuld te geven maar een hoog gasgebruik licht volgens mij toch meer aan:
hoe oud is de woning in verband met de winddichtheid en hoe goed is er geisoleerd, hoe leef je zelf ik zie nogal vaak om me heen dat de deur achter je .... heel erg lastig is. :wink:
Heb je enig idee wat het gebruik van de vorige bewoners was.
 

WatNuWeer2018

  • #4
Dat is zeker waar! We zijn met 5, huis is oud en groot, wel redelijk geisoleerd. Woonkamer op 19grd.
Vorige bewoner zat ook hoog in de energie rekening. Die was alleen en had de kachel op 21grd.

Vannacht half twee woonkamer op 18grd!!!

Zo juist parameter 3 aangepast van 30,4 naar 25kw. Kijken hoe dat uitwerkt
 

WatNuWeer2018

  • #5
Lees net dat 28,8 minimale is. Para 3 op 29 gezet.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #6
Wij zijn met twee koken electrisch en de vorige week hebben wij 42M3 gebruikt. 7 onder een kap in 1964 gebouwd.
Aardig wat glas op zuid. Dat scheelt in het gebruik.
Lang geleden ook met parameters gestoeid geleerd dat het weer te veel invloed heeft en het daarom lastig is of je deze optimaal krijgt ingesteld.
Wil je het werkelijk weten is er, voor mij tot nu toe, een methode wekelijks de stand van de gasmeter noteren deze monitoor ik op deze site.
Te ouderwets om te onderzoeken of het met een slimme meter efficienter zou kunnen.
Als de temperatuur van de woonkamer van 19 gr naar 18gr zakt lijkt mij het warmte verlies wel mee te vallen.
Blijft de vraag hoe laat slaat de ketel af. 10:00 of 01:00 uur :wink:
 

Tumkie

  • #7
Nachtstand op 13 gezet ... is geen goed idee ... muren en inboedel koelen sterk af en moeten veel energie terug opnemen ... niet onder 16 gaan hiermee
 

WatNuWeer2018

  • #8
Ik ben zoekende :). Tot nu toe nog geen grote stappen. Misschien ook niet mogelijk. Dat realiseer ik me. Ook al met leander gesproken die wisten te vertellen dat nov- maart ongeveer 90% van de stookkosten voor hun rekening nemen.

Ik kan het niet uitstaan dat de cv soms staat te loeien terwijl ik geen warmte vraag kan constateren. Misschien moet ik wennen aan een modulerende ketel.

Bedankt voor de reacties, top!
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #9
Wat voor thermostaat heb je? Atag one?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #10
Ga aan de slag met je isolatie, kierdichting en ventilatie. Daarmee krijg je je warmteverlies onder controle. Pas daarna kun je je warmtebehoefte afregelen.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #11
Sinds 10-11-2015 hangt hier een ATAG E325ec inclusief WIZE kamerthermostaat met buitenvoeler.
Loeien wat moet ik me daar bij voorstellen. Mijn opstelling loeit nooit. Gaat altijd rustig, modulerend, naar de gevraagde temperatuur. Wordt het buiten plotseling kouder vind ik wel, kom op doe er iets aan. :lol: Wordt het buiten plotseling warmer is de ketel weer te enthousiast. Verder prima.
En ga naar die site dan kan je mooi beoordelen wat je bespaart als de bovenstaande werken zijn uitgevoerd. :wink:
 

Bert pit

  • #12
Als je het lekker snel warm wilt hebben, lekker op 70gr blijven stoken. Als je ketel wat moderner is, moduleert deze vanzelf terug om in het HR gebied te stoken.

Probeer ook of het mogelijk is om zoveel mogelijk in het HR gebied van de ketel te stoken, zo blaas je niets de schoorsteen uit. Hiervoor moet je zorgen voor een aanvoer van onder de 60 gr en een retour van circa 15 gr lager. Hoe lager je je aanvoer kan krijgen hoe hoger het rendement van je ketel.

Naast goede isolatie en gedrag (deuren op de 1e etage sluiten als de ramen open staan en zo) kun je iets besparen door je ketel en radiatoren goed af te regelen. Dit is het zogenaamde waterzijdig inregelen.

Overigens in 80M3 per week niet vreemd voor een groot huis.
 

WatNuWeer2018

  • #13
@frank Ik heb een BrainQ thermostaat en ook een buitenvoeler.

@wgb Met loeien bedoel ik dat hij vol gas lijkt te gaan op tijden dat je het niet verwacht.


@walker Isolatie is niet zoveel meer aan te doen, we hebben een spouwmuur en de muur is in totaal al 40 cm dik. (omgebouwde stal). Alle ramen zijn dubbelglas.

@Mr. Pitt :)

Ik zit aardig in de buurt. Max delta gezien is 20grd.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #14
Maar je stookt dus weersafhankelijk? Waarom?
Indien mogelijk zou ik naar ruimteregeling toe gaan, eventueel met een zoneregeling.
 

WatNuWeer2018

  • #15
@ingmar k heb geen idee, dit is de installatie zoals hij in het huis aanwezig is. Ik heb zelf nooit WA gestookt. Mij ook niet duidelijk wanneer je dat nodig hebt.

Zone regeling is een vervolgstap (Evohome), wil eerst vast stellen dat de CV goed draaid.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #16
Dat heb je nodig als je thermostaat in een ruimte hangt die geen referentieruimte is (bv naast de ketel op zolder), of als je bv een open haard hebt, waardoor de woonkamer wel warm wordt maar de slaapkamers boven niet.

Een weersafhankelijke regeling is in principe een zogenaamde 'voorregeling'. De watertemperatuur wordt bepaald op basis van de buitentemperatuur. Hoe kouder buiten, hoe warmer het water.
Bij een weersafhankelijke regeling heb je ook een naregeling nodig, waarmee je feitelijk de kamertemperatuur regelt. Vaak zijn dit thermostaatkranen.

Voordeel is dus dat je in elke kamer met een thermostaatkraan je eigen temperatuur kan bepalen. Nadeel is dat de ketel altijd warm water maakt, ook al er geen vraag is.

Je hebt nu een nachtverlaging. Bij een weersafhankelijke regeling houdt dat dus in, dat je in plaats van 60 graden water, bijvoorbeeld 40 graden aanvoert. Hierdoor blijven radiatoren dus wel een beetje warmte afgeven. Je blijft dus gas verbruiken...

In woningen is een weerafhankelijke regeling eigenlijk geen energiezuinige optie. Tegenwoordig is een zoneregeling een beter alternatief, wat het aanbod(warmte uit de ketel) beter afstemd op de vraag(verwarming van de ruimtes).
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #17
Mijn CV is ook, dacht ik toch het is weer 2jaar geleden, weersafhankelijk ingesteld maar dit herken ik totaal niet. De CV gaat einde dag uit en de radiatoren zijn en blijven steenkoud tot de volgende morgen.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #18
Dat hangt er dus vanaf hoe je het instelt.
Je kunt een nachtuitschakeling doen, dan gaat hij gewoon uit.
Je kunt ook een nachtverlaging doen, dan brengt hij de watertemperatuur terug.
Die instelling noemen ze ECO op de brainq dacht ik.

EDIT: je hebt hem al op 100% ruimteregeling zie ik net in de parameters.
 

WatNuWeer2018

  • #19
@ingmar thx voor het checken.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #20
Ik heb geen Brain maar een WiZe kamerthermostaat. Zal me er nog eens in verdiepen. Van de gebruiksaanwijzing wordt ik niet veel wijzer.
 