Ww-productie CVketel optimaliseren

HansDelft

  • #1
In mijn onderzoek naar beste oplossing voor de wateropbrengst voor mijn douche stuit ik op iets vreemds. Als ik met mijn splinternieuwe CVketel (Remeha Tzerra 28 kW/CW4) de wateropbrengst (van grote badkraan meet) meet ik 7,8 l/min. Ketel ingesteld of 65 of 45 graden maakt echter geen verschil. :shock:
De specificatie van min ketel is: 13 l/min @40C en 7,5 l/min. @60C.
Als ik mijn meting daarmee vergelijk dan haalt de ketel wel die specificatie bij 60 C. Maar bij 40 C zou ie 13 l/min. moeten geven, maar geeft ook dan niet meer dan 7,8 l.
Hoe moet ik dat uitleggen? Ik vermoed dat de ketel een doorstroombegrenzer heeft. Is het mogelijk om die er uit te halen en is dat verstandig. Spec. van ketel is 15% hoger bij 40C dan bij 60C, maar dan levert hij nu niet die 13 l/min. :?

En weet iemand soms hoe ik debiet bij bepaalde temperatuur kan omrekenen naar andere temp.?
Ik weet wel dat bijv. 10 l/min. bij 50C gelijk staat aan 12,5 l./min. bij 40C; (10*50/40).
Maar hoe bereken ik hoeveel koud water (bijv. 15C) in de mengrkraan in die situatie (ww = 10 l/min. van 50C) moet worden bijgemengd :?:
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Dit is het bekende klok - klepel verhaal.

Uw ketel is ingesteld op de maximale waterhoeveelheid van 60°C.

Bij mengen met koud water met de bad of douche kraan zal bij 6,8 liter van 60°C ongeveer 13 liter warm water worden.

Maar de meeste kranen hebben een perlator of maximaal begrenzer met een uitstroom beperking dus haalt u die 13 liter nooit.

Ook als de ketel instelling wordt vergroot is dat geen garantie op de maximale hoeveelheid water.

Er zijn meerdere zaken waaraan moet worden voldaan.