Wisselschakeling - een 2e wissel wandschakelaar

FamoDr

  • #1
Ik heb weinig verstand van dit soort zaken maar wil het toch graag zelf kunnen aanleggen.

Huidige situatie:
Stroompunt komt binnen bij/achter een wandschakelaar.
Vandaaruit gaat een 3 aderige grijze buitenkabel (bruin, blauw, groengeel) naar een opbouw plafonddoos.
En vanuit die plafonddoos gaan die 3 aders naar de lamp.

Wens: een 2e wissel wandschakelaar op een heel ander plek, zodat ik de lamp vanuit 2 plaatsen kan bedienen.

De enige mogelijkheid is om vanuit de plafonddoos leidingen te plaatsen naar de nieuwe wandcontactdoos.
Maar er zijn dus maar 3 aders, waarvan de blauwe en groengele naar de lamp gaan, dus er is maar 1 ader over, die ook naar de lamp zal moeten.
Volgens de diverse schema’s die ik vond zouden er meer tussen de schakelaars verbonden moeten worden. Die zijn er dus niet.
Nu zag ik iets over wisselschakelaar mrt omloopdraad waarbij je een ader minder nodig hebt, maar volgens mij lukt dat ook niet.

Graag advies.
Het is niet makkelijk om van het stroompunt die dus achter de bestaande wandschakelaar binnenkomt een extra kabel te trekken naar de plafondoos.
Ik heb dus alleen de optie om iets vanuit de plafonddoos naar de nieuwe wandcontactdoos te trekken.

Is er een mogelijkheid die ik niet zie?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Er zal toch minimaal 1 ader bij moeten van schakelaar 1 naar de plafonddoos.

Hoezo kun je er geen draden in trekken dan? Zit de boel vast?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
Je zult minimaal een extra ader van de bestaande schakelaar naar het lichtpunt, of 3 aders tussen de bestaande schakelaar en een nieuwe schakelaar nodig hebben.

Als dat lastig te realiseren is, misschien ben je dan beter af met een draadloze oplossing?
 

FamoDr

  • #4
Dank voor de reacties.
Was er al bang voor dat er een ader bij moet. Ik zal moeten kijken of dat gaat lukken.
Ik had de hoop dat vanwege de melding dat er een ader minder nodig was bij de wisselschakelaar met omloopdraad, dat het dan misschien toch mogelijk was, maar helaas dus.

Als een ader erbij trekken niet lukt dan zal ik draadloos kijken.
Welke oplossing adviseren jullie?

Er zitten 20 Led tubes aangesloten (zojuist vervangen ipv TL buizen) en de klikaanklikuit kan dan niet meen ik, of is in ieder geval onbetrouwbaar.
Ik moet iets hebben als een ontvanger in de plafonddoos en een zender in de nieuw te plaatsen wandschakelaar.
Wellicht moet er dan eenzelfde zender in de oude wandschakelaar, hoewel ik die het liefste zo bedraad hou.
 