Whirlpool bad werkt niet, zoemt alleen

JanVerhul

  • #1
Onlangs hebben wij ons huis verkocht. Bij de overdracht bleek dat het Wilux Whirlpool bad niet werkte: 9 van de 10 keer dat we het bad aanzette, hoorde we alleen gezoem, maar gebeurde er voor de rest niets.
Ikzelf heb het bad nooit gebruikt, en derhalve ook nooit gereinigd.

Ik heb reeds op internet gezocht en gevonden dat het aan de condensator kan liggen, of aan de pomp. Dit zou ik door een bedrijf kunnen laten nakijken / repareren (met daarbij het nodige breek- en sloopwerk: we hebben geen luikje).

Nu vraag ik me af: is er een kans dat het bad bijna nooit aangaat, omdat ik het bad nooit heb gereinigd? Kan het probleem worden opgelost door het bad eerst schoon te maken met middel X?
(aangezien ik niet meer de bewoner ben, wil ik eerst even jullie reactie afwachten, alvorens ik instructies/opdrachten ga geven aan de nieuwe bewoner)
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Heb je de motor toen ook een keer gereset.
Dat kan door voor een minuutje even de stroom er af te halen.

Maar vermoedelijk zit het gehele systeem verstopt, dit omdat het nooit gebruikt en gereinigd is.
De slangen en de motor gaan dan dicht zitten, met zeepresten, huidresten en huidvetten.
Je wilt niet weten, hoe goor het er uit kan zien.
Vaak is het dan alleen nog maar mogelijk, om het gehele bad te vervangen.

Maar het kan ook zijn, dat alleen de motor kapot is.

E.e.a. is alleen te bekijken, als er een luik gemaakt is in de ombouw.
 

JanVerhul

  • #3
Hoi Peter,
dankjewel voor je reactie!
Het resetten heb ik inderdaad al gedaan. (stroom eraf, aan-en uitgezet, en stroom er weer op).

Bad vervangen is echt worst-case scenario. Daar wil ik nog niet over nadenken.
Uitsnijden van tegels en reparatie is een optie; meerdere bedrijven kunnen dit beide verzorgen.
Ik wil echter eerst weten of een reiniging van het bad (of meerdere? aangezien ik nog nooit de Whirlpool heb gereinigd) mogelijk het probleem verhelpen kan. Wordt de pomp ook gereinigd met een Whirlpoolreiniger?
Kan het zijn dat de pomp 'vastzit' door kalk e.d. en dat dit door een reinigingsmiddel wordt opgelost?
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #4
Als heel het systeem, dicht zit met rommel, en de motor ook, zal een schoonmaakmiddel niet meer helpen.

Het speciale reinigingsmiddel, moet hiervoor door het systeem (leidingen en motor) kunnen circuleren.

En als de pomp vastzit gekalkt, zal een reinigings middel ook niet meer helpen.

Ik vrees het ergste voor je, met dit probleem. :(
 

Ralph

  • #5
Het kan meevallen hoor, als je de motor kan bereiken zit er achter op de motor een koelventilator. Probeer die een paar slagen rond te draaien met een schroevendraaier( Beuk denoods dat beschermgaas wat er voor zit kapot) Meestal loopt ie meteen weer dan. En dan is het zaak het systeem grondig te reinigen.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Zou het ook kunnen dat de condensator van de motor kapot is?
Ik ben niet zo thuis in baden, maar bij elektromotoren in het algemeen wil dit nog wel eens het geval zijn...
 

JanVerhul

  • #7
Bedankt voor jullie reacties.
Vanavond ben ik langsgeweest bij mijn oude huis. Bad vol laten lopen. Whirlpool aangezet. En hij ging aan!
Vervolgens HG Whirlpoolreiniger erin gegooid (250ml zoals vermeld op verpakking) en 15 minuten gewacht. Niet kunnen zien hoeveel vuil eruit kwam, vanwerge de gigantische hoeveelheid sop :)

Echter: werd na een uurtje gebeld dat de nieuwe bewoners nogmaals het bad hadden laten vollopen, en toen deed ie het weer niet :( Alleen gezoem. :(
Nieuwe bewoner heeft gemeld dat ie het komende week nog een paar keer gaat proberen met de Whirlpoolreiniger. Heb er alleen een hard hoofd in :(
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Klinkt als een slechte condensator.
Als deze slechter word start de motor niet, maar blijft brommen.
Geef je de motor een zetje of zorg je ervoor dat hij onbelast start dan draait hij als een zonnetje.
 

Ralph

  • #9
Condensator kapot ben ik nog niet tegengekomen bij dit soort pompen. Het zijn gewoon ordinaire jetpompen en die hebben allemaal de neiging dat het pomphuis vast gaat zitten als het lang droog staat. In gebieden waar de hardheid van het water hoog is zal dat sneller gaan. Het is dus zaak die kalkrommel uit je systeem te krijgen en regelmatig het systeem cleanen, meer is er niet aan.
 

JanVerhul

  • #10
Is er een beter middel dan HG Whirlpoolreiniger, die ervoor zorgt dat het kalk echt goed weg wordt gespoeld?
Ik zie op *********** wel een speciaal ***** Antikalk schoonmaakmiddel, maar ik vraag me af of dat echt zo duur moet zijn om goed te werken ************
Heeft er iemand nog advies, tips?
Alvast en Nogmaals bedankt! Ik ben erg blij dat er deskundigen zijn die zoveel moeite nemen om te reageren en mee te denken. Erg fijn!!
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #11
Merknaam en link verwijderd, aan productvergelijking en aanbeveling doen we niet aan op dit forum, staat ook in de forumregels. :wink:
 

Debbiehaan1982

  • #12
Dit is inderdaad de condensator die vervangen moet worden.
Kijk even naar de volgende link:
Link verwijderd. Mod

Deze site is van Wilux zelf en deze lossen dit zo voor u op.
Succes ermee.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #13
Ik mag hopen dat ze het voor die prijs ook monteren:O
133 euro voor een condensator...
Zijn ze daar helemaal van de pot gerukt?

Verder is adverteren hier niet toegestaan...

Edit: ze monteren hem ook voor die prijs zie ik:P
Nouja dan is het nog wat.
Maar je kunt het zelf ook doen, het is ten slotte een die het zelf forum.
Zon ding kost een tientje.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #14
De condensators zijn gratis zo te zien, als je naar de voorrij kosten en het uurloon kijkt.

Maar ik heb het linkje toch maar even weggehaald.
 

Jacqueline123

  • #15
Bij ons bad was de condensator kapot. Kun je heel gemakkelijk afkoppelen, kost ca. 7 euro. Als eerste kun je ook beginnen met het filter eruit te halen en dan kijken of er water wordt rondgepompt.
succes ermee.
 

Jeroen_de_Klerk

  • #16
@jacqueline123:

Ik heb een Wilux Whirlpool met een 700 watt motortje. Als u hetzelfde type heeft waar heeft u dan precies de juiste condensator gehaald?

Greetz Jeroen...
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #17
Condensatoren zijn te koop bij de onderdelenwinkel, neem de oude even mee, die kunnen ze doormeten, als de condensator goed is kan er wat anders defect zijn.


Eventuele volgende vragen graag in een nieuw topic.
 

Jacqueline123

  • #18
Zoals je ziet Jeroen, hoef ik zelf al geen antwoord meer te geven :)
echt gemakkelijk.
Wij hebben een nieuwe condensator besteld bij de leverancier. Was inderdaad net zo goedkoop.
Het demonteren en monteren van de nieuwe is een koud kunstje.
Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.