Welke plug / materiiaal voor ophangen kroonluchter (40 kg)

Peteradamski

  • #1
Ik wil een kroonluchter van 40 kg ophangen aan het plafond in een nieuwbouwhuis vanuit één ophangpunt/haak. Wat voor materiaal (maten) moet ik gebruiken? Het gaat om een plafond van gewapend beton (vermoed ik). Heel stevig beton.
 

Poster

  • #2




Of schroefoog met plug M8, of keilhuls M8 met haak of oog, of chemisch ankertje M8 met schroefoog,

Indien goed gemonteerd allemaal geschikt voor 40 Kg.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Een keilbout M8 zou misschien net kunnen, een M10 schroefoog met chemische plug is beter.

Een gewicht van ruim anderhalve zak cement hang je niet op aan een schroefoogje van 5,5 mm dik, het schroefoog buigt uit en/of de plug trekt uit de beton.
 

Poster

  • #4
Kijk even hier keilbout m8, is maar 1300 kg. Trekkracht.

chemisch anker dito, schroefhaak 8 mm zeer ruim boven de 45 kg.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #5
Ik vind trouwens 40 kg voor een kroonluchter wel heel erg veel gewicht.
Is dit het gewogen gewicht, of het geschatte gewicht.

Meestal hangen die van dat gewicht ergens in een kasteel of grote kerk.
 

Poster

  • #6
Ik heb zelf een luchter van 35 kg verguld gietijzer, had ik al eens gepost voor dito vraag, hangt aan een centraaldoos met speciaal gemaakt oogplaat, voor de test heb ik er zelf aan gehangen, en overleeft.
 

Peteradamski

  • #7
De kroonluchter weegt officieel 37 kg, maar ik heb 40 kg genomen als zekerheid. Verder komt hij niet aan de centraaldoos te hangen maar komt boven de eettafel te hangen.
 

Poster

  • #8
Dat was al duidelijk in u vraag (beton), vandaar mijn antwoord.
Kroonluchters kunnen aardig wat wegen, en ik heb geen beton, vandaar mijn centraaldoos oplossing.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu