Weerstand meten close boiler

Robje104

  • #1
Ik heb een aardlekschakelaar in mijn daalderop heet water boiler keuken(alleen aardlekschakelaar klap uit)
Bedrading gecontroleerd en niets aan te zien. Tussen de polen van het verwarmingselement meet ik 40 ohm en tussen een van de polen van het verwarmingselement en het keteltje (aarde) meet ik iets van 6 K ohm.
Hoe kan ik meten waar de fout zit? Klopt deze hoge weerstand?
Er is geen volledige sluiting want het lukt niet om door te piepen. Maar er lijkt dus wel enige verbinding naar aarde te zijn. Mag dit? En is het keteltje dan inwendig lek/defect?
[/b]
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Wil je het echt meten dan zal je een hogere meer spanning moeten gebruiken.

Je element slaat door naar aarde. Einde boiler.
 

Robje104

  • #3
Ben niet helemaal zeker van mijn meting over de aarde hoor. Multimeter stond op 20 K ohm en gaf 6.87 of iets aan
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Maakt niet uit, je meetspanning is te laag voor een goede meting.

Boiler is stuk.
 

Robje104

  • #5
Helaas , bedankt!
 