Water te koud na 23.00 uur

Pigion

  • #1
Het santair water wordt na 23.00 uur niet warmer dan 38 C terwijl het overdag ca. 45 C wordt. Het is een Remha Calenta ketel met i-sense thermostaat.Ik weet dat na 23.00 de comfortstand niet meer van toepassing is, dus duurt het wat langer voor het water echt warm is aan de douchekop. Maar dit mag toch niet van invloed zijn op de ingestelde temperatuur? De douchekop wordt gevoed via een Grohe Compass thermostatische mengkraan. Ik heb de mengkraan er al af gehad om de zeefjes te controleren. Niets voor de zeefjes. Ik kan ij voorstellen dat er verschil in waterdruk tussen van warmwater en koudwater omdat het warme water via de platenwisselaar gaat. Dat moet de mengkraan toch aankunnen?
Ik zal nog eens uitgebreide metingen doen, overdag, 22.30 en 23.30 van de watertemperatuur aan de diverse kranen en douchekoppen.
Ik weet even niet in welke richting ik moet zoeken. De ketel is ca. 2 jaar geleden geinstalleerd.
Pigion
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Wat voor ketel heb je precies? met een oplaadboiler of gewoon platenwisselaar? (cw4,5,6?)
Wordt de warmwaterleiding onder je ketel wel goed warm, of is die ook al lauw?
Wat voor temperatuur van het tapwater geeft de ketel zelf aan?
 

Pigion

  • #3
Vandaag even gemeten:
Om 12.00 uur:
Ingestelde T aan de ketel 55 C.
Uittreedtemp op koperen buis 5 cm onder de ketel 53 C
Aaan de douchekop 45 C
Om 23.15 uur:
Ingesteld 55 C
Uittreedtemp. 44 C
Aan de douchekop 38 C.
Alles gemeten met met een contactthermometer.
Het is zonneklaar dat na 23.00 uur de ingestelde temperatuur niet gehaald wordt, ook niet aan de ketel.
Een merkwaardig fenomeen. Misschien kan een REMHA representant van de fabriek dit uitleggen.
Piguin
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
En hoe heb je de tapwatertemperatuur ingesteld op de ketel en in de isense?

( Menu > Instellingen > Warmwater > Tapwater temp.) (als je hier een programma hebt ingesteld, kan dat heel goed je probleem zijn. Continu temp is wat je wil, wat losstaat van warmhouden..)
 

Pigion

  • #5
Ik heb het aan de ketel ingesteld. Ik zie het verband niet waarom het water overdag wel de ingestelde temperatuur bereikt. Er is m.i. geen apart menu voor instelling na 23.00 uur.
Ik heb de temperatuur ingesteld via menu, P2 etc.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Ik heb het over wat er is ingesteld op de thermostaat.
Die kan namelijk een klokprogramma voor warm tapwater bevatten.

Het werkt eigenlijk net als met de CV. Je kunt op de ketel wel 80 graden instellen, maar als de thermostaat maar 50 graden vraagt, krijg je geen 80...
 

Pigion

  • #7
De beknopte gebruikershandleiding voor de iSense kom ik niets tegen voor het instellen van de tapwatertemperatuur. Ik heb ook nooit de tapwatertemperatuur gewijzigd via de iSense. Dit staat dus nog op de fabrieksinstellingen
Trouwens ik vind die gebruiksaanwijzing wel zeer beknopt. Waar vindt ik meer info?
Pigion
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #8
Ff googlen op Isense installatie handleiding..
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #9
Je zou ook de thermostaat een dagje los kunnen trekken, stoken voor CV doe je nu toch niet. Heb je dan wel warm water, weet je waar je moet zoeken.
 

Pigion

  • #10
Inmiddels de installatiehandleiding voor de iSense gevonden en ook hoe in te stellen. Voor ons is de huidige instelling prima, echter schoonzoon klaagde omdat het water te koud was na 23.00 uur. Uit het oogpunt van energiebesparing is het natuurlijk beter dat het zo blijft. Ik moet nog even zoeken of ik het tijdelijk hoger kan zetten, tot het volgende schakelmoment. Kunnen jullie mij dat zeggen?

Inmiddels ook gezien in de iSense dat na 23.00 uur de ingestelde temperatuur 40 C. is !!!!

Ik blijf erbij dat in de gebrijkershandleiding mager is en niet duidelijk verwijst naar de installatiehandleiding. Voor iemand die er dagelijks mee te maken heeft misschien appeltje/eitje. Echter de doorsnee gebruiker. In ieder geval mijn dank.
Pigion
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu