Waardes CV ketel

Kaajee

  • #1
Ik weet dat er geen oordelen over werk van derden geveld wordt, maar kan iemand mij dan helpen/voorzien van uitleg en/of standaardwaarden die een CV ketel meting voortgebracht heeft?
Er staat:
O2: 7,8%
CO2: 7,35%
Lambda: 1.59
CO: 12ppm
GI: 0.02
qA: 10,7%
Rendament: 89,3%
Rookgas temp: 38,2 C
Omgev.temp: 22,7 C
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Dat zijn niet de juiste waarden voor een goed werkende ketel.

O2 normaal richting 4,2 - 5,0 %
CO2 normaal tussen 8,5 - 9,5 %
Lambda normaal circa 1,25
CO normaal 0.00 ppm

Overige waarden niet zo belangrijk.

Geef anders eens merk en type ketel op dan kan gerichter worden beantwoord.

Vr Gr
 
  • Like
Waarderingen: Joa82

Kaajee

  • #3
Dank, ernstige afwijkingen? Het gaat om en Remeha Quinta 85.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
O2 inderdaad te hoog, dus teveel zuurstof of te weinig gas. Daardaar (iets) lager rendement en CO2 automatisch te laag.

CO van 12ppm is prima te noemen.
 

Kaajee

  • #5
Okay helder so far. Het is al weer een wat oudere ketel......is obv deze gegevens te zeggen of de ketel aan vervanging toe is?
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #6
Nee is aan de hand van de waardes niets van te zeggen wat voor jaar is het toestel.

Type nummer kun je dit uithalen.

John
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
Normaal gesproken zijn de Quinta's hele degelijke toestellen, mits ze natuurlijk hun onderhoud krijgen.

Daar hoort het afstellen van de gas/lucht verhouding ook bij.
 

Kaajee

  • #8
Ketel is uit 2006 (06340022....).

Zijn de waardes dusdanig dat ie uit moet? De stekker eruit?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #9
Gewoon afstellen. Waarom is dat niet direct gedaan bij de meting?
 

Marcn88

  • #10
Dit toestel dient dringend goed afgesteld te worden op laaglast en hooglast, u geeft nu alleen de laaglastwaardes weer
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #11
Marcn88

heb jij wel eens een quinta uit 2006 afgesteld??
aan je reactie te zien niet.

Bij de ouder Quinta zijn beide waardes namelijk gelijk, namelijk 4.8% +/- 0.1 O2 en 9.0% +/- 0.1 CO2.

hier moet op worden afgesteld, wel meten en niet afstellen snap ik ook niet monteur is er waarom niet in 1 keer goed afstellen?

John
 

Marcn88

  • #12
Dat weet ik cker maar als men een toestel heeft afgesteld krijg je toch altijd een rapportje waarin de waardes zijn vermeld van HL en LL tenminste bij ons altijd wel
 

Joa82

  • #13
Als de Lambda waarde hoger is dan de richtlijn, kan ik dit dan oplossen dmv instellen van bijv gas/lucht verhouding op het gasblok, of andere instellingen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Maak uw eigen topic aan.
En geef meer info.
 