Vochtprobleem Nefit VRC24

Xxx

  • #1
Door 't noodweer is er regenwater in de ketel gekomen. Hierdoor geeft de ketel foutcode 6. Nu heb ik al wat water uit de ketel gekregen, en na resetten functioneert de ketel ook wel, maar uiteindelijk valt hij weer uit met een foutcode 6.

Heeft iemand ervaring met dit probleem? Hoe kan dit opgelost kan worden, en weet iemand of vocht in de ketel schadelijke corrosie kan veroorzaken?
 

Big smurf

  • #2
Hoi, storing 6 heeft te maken met ionisatie.

Aangezien de ketel vol water heeft gestaan, zou ik eerst maar controleren of alles wel echt goed droog is (contacten) als de ionisatiepen namelijk. Sluiting maakt (door het water/vocht) naar aarde zal de ketel inderdaad. Op storing vallen.

Controleer ook de ionisatiepen even of deze nog goed is (rechter pen).

Komt het vaker voor dat als het regent de ketel vol water komt te staan?
Zo ja, is de rga buis wel een VR pijp, en geen HR (heb het wel eens meegemaakt dat ze de verkeerde pijp op het dak hadden staan).
 

Ketelman

  • #3
Indien U de ketel zelf gaat controleren op nattigheid trek dan eerst de stekker uit!
Als er water in elektrische delen of ontsteking is gelopen kan dit kortsluiting tot gevolg hebben en kunnen delen die U aanraakt onder spanning staan.
Dus trek altijd eerst de stekker uit de wandcontact doos.

Bij twijfel of aanhoudende problemen laat de stekker dan uit het stopcontact en bel een installateur om het toestel na te kijken, hij kan goed beoordelen of er schade is ontstaan door het water en welke werkzaamheden wel of niet veilig zijn aan dit toestel.

Water en elektriciteit is een slechte en gevaarlijke combinatie dus denk goed na voor U iets doet.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #4
Indien na een meervoudig ontgrendelen de brander niet start, is het raadzaam om de installateur te raadplegen.

Als je het linkerknopje de serviceknop naast de storingslamp 6 indrukt krijgt u waarschijnlijk een A te zien.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
Hoi Xxx,

De vraag over corrosie is nog niet beantwoord.

Ja, door het water kan, als de zaak niet goed wordt behandeld behoorlijk wat corrosie veroorzaakt worden.

Laat uw installateur de ketel inspecteren en zorgen voor goede afhandeling dan kan u nog lang plezier hebben van uw toestel.

En wat al is aangegeven vergeet de verbrandingsgas afvoerbuis niet te laten controleren, want ook bij hevige regenval moet/mag er geen water in de ketel komen.

Vr Gr en succes ermee
 

Xxx

  • #6
Allemaal bedankt voor het meedenken!
Het bleek inderdaad de Ionisatiepen die het begeven heeft. Inmiddels vervangen en 't keteltje draait weer prima.
Nu nog goed uitzoeken waar het water vandaan komt, goede pijpen zijn wel toegepast. Wellicht een andere kap proberen...
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #7
Hoi Xxx,

Fijn te horen dat de ketel weer goed werkt.

De kap is als het goed is een vast onderdeel van de combipijp.
De kap vervangen zal volgens mij niet gaan vanwege het vast er bij horen het vast eraan zitten.

Er zal dus iets mee aan de hand zijn, staat de pijp soms scheef of is er naad los zoiets zal er aan de hand moeten zijn.

Vr Gr en succes ermee

We horen nog graag hoe de lekkage is opgelost :wink:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu