Vloerverwarmingsproblemen

Terrible89

  • #1
Hallo allemaal

Ik heb twee jaar geleden een nieuwbouwhuis gekocht.
Heb hierin achteraf vloerverwarming laten invrezen.
Beneden is een LTV verdeler van 4 groepen en de aanvoerleiding is 20mm.
Verders heb ik Atag A244C cw 4 ketel. Geen radiatoren, en mijn andere verdelers staan altijd uit.
Nu is mijn probleem dat mijn vloer niet gelijkmatig lekker warm word. :(
Ik heb flowmeters in iedere groep geplaatst en ze geven aan dat iedere groep net iets minder dan 1 liter per minuut doorlaten.
Hiervoor moet ik de pomp volop aanzetten op stand 6
Als ik de pompsnelheid verlaag verdwijnt de druk.
Het is enorm vervelend en ik zou niet weten wat ik moet doen.

Iemand enig idee?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Foto van verdeler?
 

Terrible89

  • #3
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Dat is geen lvt verdeler.
 

Terrible89

  • #5
Excuus het is een VTE verdeler
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
4 groepen, welk oppervlakte welke vloerbedekking, aanvoer retour CV en aanvoer retour van verdeler?
 

Terrible89

  • #7
38m2
Pvc vloer
Vanuit de ketel 20mm
Verdeler word gevoed door 20mm upinor leiding
Retour t Zelfde
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Excuus ik bedoel temperaturen van aanvoer CV, aanvoer vloer(onderste balk) en retour cv.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #9
Terrible89 schreef:
Ik heb flowmeters in iedere groep geplaatst en ze geven aan dat iedere groep net iets minder dan 1 liter per minuut doorlaten.
Ik mag toch aannemen, dat u tegelijk met de flowmeters ook afsluiters hebt geplaatst in de onderste balk.
Want anders valt er weinig te regelen.....De witte knoppen op de groepen (boven de flowmeters) moeten allemaal helemaal open staan. Mogelijk hebt u nu één of meerdere van die knoppen te veel dicht gedraaid.

Controleer ook of er lucht zit in de pomp (deze pomp heeft een ontluchtingsmogelijkheid)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Bovenste balk is toch retour?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #11
Dat klopt inderdaad, de ventielen met de witte knop zitten in de retour.
Maar vaak zijn deze dubbel instelbaar, waardoor je de groepen toch in kunt regelen.
Omdat de stromingsrichting van deze ventielen naar het verdeelblok is,
en de ventielen in de retour zitten is dat helemaal goed.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #12
@Ronny: je hebt wel gelijk, maar ik zou een leek dit soort zaken niet laten uitvoeren. Ze gaan overal aan draaien en zijn al snel het spoor bijster.

Een vloerverwarmingsverdeler met flowmeters ziet er als volgt uit:

Zomaar wat flowmeters plaatsen heeft weinig zin: de aanvoerbalk zal per groep ook voorzien dienen te worden met afsluiters. Daarmee regel je de flow per groep.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Ts moet iig even zijn maximaalbeveiliging terugplaatsten.
 

Terrible89

  • #14
Heel erg bedankt voor de tips
Ik ga afsluiters in de aanvoer leiding plaatsen, hopen dat dat helpt met inregelen
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu