Vloerverwarming wordt niet warm remeha calenta 28c

Marcowolfs

  • #1
Goede dag forumleden

Ik heb onlangs mijn huis volledig voorzien vaan vloerverwarming
Dit betreft 4 groepen van ieder 100 meter leiding.
Ook nieuwe remeha calanta op laten hangen met een Honeywell evohome bediening welke modulerend werkt.
Nu wordt mijn vloerverwarming totaal niet warm.
De leidingen na de verdeler worden wel goed warm ( kun je je hand niet opleggen )
Als ik alle kranen dichtdraai op de verdeler gaat de temperatuur op de bovenste meter wel omhoog na circa 45 graden maar zodra ik 1 groep ook maar halve slag opendraai zakt deze terug na 27 graden en daar blijft die op staan ook na halve dag verwarming vol aan te hebben gehad.
Retour blijft constant op 20 graden zelfs met pomp aan.

Iemand misschien een idee waar dit aan kan liggen ?
Instellingen op calenta misschien .
Alle help is wenselijk
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Waarschijnlijk te weinig debiet naar de verdeler. Probeer eens een aantal radiatoren dicht te draaien.

Werkt dit? Dan is inregelen het toverwoord.

En 4 groepen voor een heel huis? Dan hoop ik voor je dat het een héél klein huis is (40 m2), anders ligt er te weinig slang in de vloer.
 

Marcowolfs

  • #3
Beste hessie,

Wij hebben geen radiatoren meer in huis enkel vloerverwarming.
huis is idd niet groot 36m2 en bovenverdieping zit nog in verbouwing dus daar nog geen vloerverwarming geïnstalleerd .

Dus gaat enkel om warmte na verdeler welke tot daar goed blijkt te zijn aangezien leiding voldoende warm blijkt te worden
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Warm zegt niets. Als er 100cc per minuut door stroomt, is ie al heel warm. Toch vervoer je geen vermogen.

Begin eens met een aantal foto's, van de verdeler en de ketel.
 

Marcowolfs

  • #5
 

Marcowolfs

  • #6
Verwarmingsketel is remeha calenta 28c
Verder volledig fabrieks ingesteld
Deze hangt op zolder welke door uponor leidingen na begane grond gaat en rechtstreeks verdeler ingaat
Verder gaat deze nergens heen omdat wij voorlopig alleen verwarming op begane grond hebben.

Temperatuur op ketel staat ingesteld op 90 graden zag ik.
 

Freekcv

  • #7
Op de foto staat geen van de mt 4 servo,s geopend. Dan komt er dus ook geen warmte de vloer in
 

Marcowolfs

  • #8



Dit was foto van voor dat verwarming aan stond dit is foto van net met verwarming aan
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #9
Zo te zien staat alles nog steeds dicht.

Haal alle servo's er eens af, dan moet ie het doen.

Is er ook een bypassventiel geinstalleerd?
 

Marcowolfs

  • #10
Nee is verder niks geïnstalleerd door loodgieter buizen gaan rechtstreeks van verwarmingsketel na de verdeler.

Servo’s eraf gehad maar dit geeft geen verschil helaas
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #11
Ik kreeg vandaag een gelijkaardige vraag.
Alles krijgt de schuld: de verdeler is niet goed, de handleiding klopt niet etc. etc.
Hier bleek de kraan in de retourleiding nog dicht te staan.....
Wat ook wel vaker voor komt: aanvoer- en retourleiding verwisseld.
Gewoon even zonder al die toeters en bellen van begin af aan na lopen.
En raadpleeg de handleiding van de verdeler eens.
 

Marcowolfs

  • #12
Heb geen kranen ertussen ( op thermostaat na dan ) gewoon rechtstreeks van ketel na verdeler.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #13
Ik zie op de foto al een retourventiel, dat dicht kan staan.
 

Marcowolfs

  • #14
Deze had ik gecontroleerd en staat volledig open

Alleen als ik retourventiel van zones afsluit loopt temperatuur op na 50 graden op bovenste meter onderste blijft constant op 21 graden
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #15
Sowieso moet er een bypass opgenomen worden, al zou ie het daar nu wel om moeten doen.

Lucht in de slangen kan ook nog, zet de pomp eens op stand 3.

En geef het spul even tijd, als je de servo's eraf haalt kun je niet in 5 minuten zien dat het niet werkt. Het is vloerverwarming, dus traag.
 

Freekcv

  • #16
Kijk eens naar de voet ventielen bij de slangen. Deze staan op de foto volgens mij niet open
 

Marcowolfs

  • #17
Dat klopt had deze dichtgedraaid omdat dan de temperatuur wel oploopt tot 50 graden maar zodra er een een klein stukje opgedraaid wordt zakt temperatuur terug na 27 graden en blijft ketel aan maar temperatuur wordt niks hoger
Heeft vandaag 3 uur verwarming gebrand om te kijken of deze omhoog gaat maar blijft constant op 27 graden en retour op 20 graden

Heb er zelf geen verstand van vandaar dat ik het aan de professionals hier op forum vraag.

Hoe hoog zou aanvoer temperatuur moeten zijn als thermostaat volledig open staat op verdeler ikzelf zou aannemen 45 graden die de aanvoerbuizen ingaan ongeveer ??
 

Marcn88

  • #18
Wat is de aanvoer en retour temperatuur op de ketel dit kunt u vinden onder het infomenu van de ketel wat u ook nog kunt doen is de minimale pompsnelheid aanpassen op de ketel deze zal nu op 20% staan zet deze eens op 50%
Ook vind ik de aanvoer en retour leiding naar de verdeler er erg dun uitzien 16mm?
Om te testen alle zone motoren eraf halen
 

Marcowolfs

  • #19
Aanvoer is 22mm buis en in de vloer is 16mm uitgevoerd van 4 x 100 meter

Zal eens kijken of ik dit in het menu kan vinden van verwarmingsketel en zal ik dit ook effe aanpassen na 50% kijken wat dat doet en of dit verschil geeft
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #20
De verdeler zal pas goed werken bij een aanvoertemperatuur van 70 graden C.
Nogmaals de aanwijzing om de handleiding van de verdeler eens door te nemen: daarin vind je praktisch alle antwoorden op de vragen die je nu stelde.
Even de handleiding doornemen voordat je naar de bekende weg vraagt....
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu