Bloemistnl op 24 Mei 2019, 20:58   Vloerverwarming werkplaats op temperatuur houden
Hallo allemaal Smile

Heb een vraag over onze werkplaats waarin vloerverwarmingsbuizen zijn aangelegd hoh 15cm en heeft een vloeroppervlak van 150m2. De isolatie is prima van zowel de vloer als de wanden/dakplaten. Nu vraag ik mij af om het geheel vorstvrij te houden en liefst bij koude dagen tussen de 8-14 gr hoeveel capaciteit aanvoer (kw) ik nodig heb om alleen het water van de vloerverwarming te stoken op zo'n 30 gr? Ik zie overal wel tabellen staan voor afgifte per m2 maar niet hoeveel energie het kost om water bij goede isolatie op temperatuur te houden.. Smile Rolling Eyes

Klusservice Klusidee
Klusservice Klusidee

Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen


Walker
Specialist Deuren en Kozijnen

Geregistreerd op
28-5-2008
Berichten: 3976

Amersfoort
Walker op 24 Mei 2019, 23:16  
Normaal gesproken maak je netjes een warmteverliesberekening voordat je een installatie aanlegt. Of je laat deze maken. En nu verwacht je deze gratis hier te krijgen? Dat lijkt me niet de juiste weg...
Bloemistnl


Geregistreerd op
24-5-2019
Berichten: 2
Bloemistnl op 24 Mei 2019, 23:23  
Zo'n luxe berekening heb ik lijkt mij toch niet nodig.. Heb er vast een vloerverwarmingsnet ingelegd omdat ik dan bij strenge vorst de werkplaats vorstvrij wil houden. Zal hier wel niet de enige zijn. Hoor graag van diegene hoe hij dit heeft opgelost of mij tips kan geven hoe dit het beste te kunnen doen.
Degooyer


Geregistreerd op
8-10-2011
Berichten: 1212
Degooyer op 25 Mei 2019, 08:23  
Sorry, maar dit is net zo'n vraag als: wat kost een auto in de winter als ik er een paar KM mee rijd.....Zoiets is nooit op te geven, zonder exacte gegevens; die heb je niet, dus kan je onmogelijk een zinvol antwoord verwachten.
Ik zou het niet eens willen weten: het uiteindelijke resultaat is m.i. belangrijker dan wat zoiets kost.
Hessie
Specialist Verwarming

Geregistreerd op
27-3-2013
Berichten: 4774

Drenthe
Hessie op 25 Mei 2019, 08:46  
Komt er een cv ketel voor te hangen?

Dan is een berekening niet nodig, iedere ketel heeft voldoende capaciteit om 150m2 vloer lekker warm te maken.

Of de loods zelf dan ook warm wordt, hangt vooral van de isolatie af.

Na een jaar stoken weet je ook wat 't kost.
Ingmar89
Specialist Verwarming

Geregistreerd op
19-1-2008
Berichten: 3055
Ingmar89 op 26 Mei 2019, 07:22  
150 m2 maal 100 watt per m2 afgifte is maximaal 15 kW.
Hoe warm het daarmee wordt hangt af van je isolatie.
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren
Pagina 1 van 1

Klusadvies: Vloerverwarming werkplaats op temperatuur houden

Klusadvies: Vloerverwarming werkplaats op temperatuur houden
Gerelateerde onderwerpen Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming nodig? Ontvang gratis offertes en vergelijk. 0 20 September 2013, 12:49
Geen nieuwe berichten Sticky: STICKY Vloerverwarming 2 23 November 2017, 21:51
op temperatuur houden warmwaterketel 3 19 Juli 2004, 21:18
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming werkplaats 11 02 Januari 2013, 23:52
Geen nieuwe berichten Probleem vloerverwarming werkplaats. 13 31 Januari 2012, 16:45
Geen nieuwe berichten CV systeem op druk houden na uitbreiding met vloerverwarming 2 16 Juli 2011, 21:40
Vloerverwarming (vloer warm houden ook als ruimte temp OK is 6 26 Februari 2010, 11:27
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming temperatuur 12 20 Januari 2017, 17:21