Vloerverwarming retour niet warm

IronT

  • #1
Goedeavond.
Ketel: Remeha Tzerra 39C Plus
Verdeler: Therminon 5000



Probleem: aanvoer wordt warm, retour blijft na 48 uur zo goed als koud. Evenals de tegelvloer.
Pomp draait gewoon maar ik heb het idee dat er te weinig liters/minuut door stromen.
Bij 1 van de 6 groepen open voelt de vloer op die groep wel warm aan.
Alle radiatoren zijn regelmatig eerder getest door allen open/dicht of een enkele open/dicht te zetten.
Van af de ketel lopen 22 mm leidingen naar de radiatoren.
De hoofdleiding takt af in een 15 mm leiding naar de aanvoer van de verdeler.
De retour naar de ketel van af de verdeler is ook 15mm.

De verdeler heeft 6 groepen en dient als hoofdverwarming voor 65-70m2.
Vloerverwarmingsbuizen zijn elk 16mm.

Wie zou mij kunnen vertellen waar het probleem ligt?

Groetjes
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Wordt de aanvoerbalk (onderste balk) ook warm als alle groepen open staan?

Dan is er inderdaad te weinig debiet over de vloer. Zet de pomp eerst eens op de hoogste stand. Kan lucht zijn, dus eerst per groep op gang maken. Werkt dit niet dan de groepen loshalen en spoelen.

Andere mogelijkheid: Thermostaatkraan in de aanvoer is defect, waardoor de maximaalbeveiliging ingrijpt en de pomp telkens uitschakelt.
 

IronT

  • #3
Fijn voor de snelle reactie. De hele balk onder is goed warm als alles open staat. Pomp op 6 zetten en dan groep voor groep verwarmen?
Neem aan telkens een groep per keer.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Begin daar maar eens mee inderdaad. Dan weet je zeker dat alle lucht eruit is.
 

IronT

  • #5
Ik ga hoe dan ook de leidingen laten vervangen voor 22mm aanvoer/retour naar ketel.
Ga eerst even je advies opvolgen morgen en dan kijken we verder
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Inderdaad, te weinig water naar de vloerverwarming toe.

- Pomp in de ketel op een hogere stand zetten indien mogelijk
- radiatoren inregelen(zoek op het forum, staat vaak genoeg uitgelegd)
- 22mm leiding is inderdaad een goed idee.
 

IronT

  • #7
Goeden avond,
Vandaag is er iemand langs geweest.
- geen lucht in de leidingen
- wel zijn nu de radiatoren ingeregeld (dit was nog niet gebeurd)
- 15 mm leiding naar de verdeler en retour mocht geen probleem zijn volgens hem (heb ik grote twijfels over)

De vloer wordt nu langzaam aan lauw.
Temperatuur is van af 16:30 tot nu 20:30 van 19,7 gestegen naar 21,8.
In sommige groepen is het te merken aan je voeten dat je niet over koude tegels loopt, maar aangenaam warm kan ik het niet noemen.
De grotere groepen zijn net niet koud, met blote voeten is het niet net als voorheen koud.
Thermometer op de aanvoer balk geeft 37 aan, ketel stookt op 60 en de thermostaatknop van de verdeler staat nu op 45.
Retour is lauw maar verschilt kwa gevoel veel van de aanvoer.

Er werd me wel verteld dat dit een dag kan duren voor het gehele circuit op temperatuur zou zijn. Ben nu wel al 6-7 m3 gas verder en vind het tot nu toe nog steeds matig.


Zou die leiding van 15 naar 22 een groot verschil maken?

Groetjes
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #8
Probeer ook eens wat er gebeurt als je die knop verder open draait. Ik heb niet zulke beste ervaringen met net zon verdeler/knop. Die begon als je hem op 40 graden zette, onder de 30 graden al te knijpen.
 

IronT

  • #9
Goedenavond,

Loodgieter is een paar dagen geleden langs geweest.

- geen lucht in de leidingen
- cv is nu ingeregeld

Een klein merkbaar verschil gemerkt.
Heb een infrarood thermometer aangeschaft.

Zodra de aanvoer 40 graden is, zijn de retourslangen
rond de 24 graden.
Als ik 4 groepen sluit en 2 groepen open heb staan,
is de aanvoer 42 graden en retour rond de 31.
Uiteindelijk wordt de kamer wel warm als alles open staat,
maar ben ik 5-10 m3 gas kwijt en voelt de vloer niet warm aan.
De vloer gemeten op elke groep (bij 2 groepen open, rest dicht)
22 graden op 4 groepen en 27 op de 2 geopenden.
Deze voelen lauw aan na 2 uur stoken.

Ergens klopt het gewoon niet. Circuit te groot of te weinig groepen.. loodgieter zei ook dat de therminon 5000 een standaard verdeler is ook zwakker is als proffesionele met flowmeters en dergelijke..
De 15 mm leiding van af de ketel zou gewoon moeten werken aangezien deze nog geen 30 cm lang is.

Wat kan ik het beste doen?
Groetjes
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #10
Hoe heb je de pomp nu ingesteld?
Hoe is de vloer opgebouwd / geïsoleerd?
 

IronT

  • #11
Pomp kan tussen 1-6, staat standaard op 3 maar heb deze ook even op 6 gehad (met 2 groepen open werd het 1 graad warmer per retour).
Zand-10cm isolatie-beton-3cm isolatie-cement dekvloer van 6-8 cm waar in de vloerverwarming zit- vloertegel.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #12
Tsja er zit 10 plus 3 cm isolatie onder, dus de warmte zal niet vervliegen...
Loopt de aanvoertemperatuur verder op als je de kraan hoger zet? Zo ja dan verder open en keteltemp verlagen. De groepen inregelen zodat de retouren even warm worden, en de pomp zo instellen dat de retouren ongeveer 10 graden kouder zijn dan de aanvoer. Let wel, na een uur stoken ofzo. Niet gelijk, want dan moet de vloer nog opwarmen.

Pomp moet op constante druk trouwens, niet op proportioneel.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #13
Eerst zou ik beginnen met flowmeters te monteren om de flow over de verschillende groepen in te kunnen regelen.

Nu dan toch de installatie leegstaat alle groepen maar eens apart doorspoelen met vers water denk dat er veel vuil en lucht uit zal komen.

Ontluchten op de verdeelbalk wil niet zeggen dat de slangen geen lucht meer bevatten.

Ps als je het hebt laten aanleggen laat het ze dan juist oplossen.

John
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu