Vloerverwarming hoogteverschil tussen vloeren

Wimie

  • #1
Hoi,
Ik wil vloerverwarming aanleggen. Maar tussen de verschillende ruimtes zit zo’n 10cm hoogteverschil. Per ruimte wil ik een aparte groep. Geeft het hoogte verschil problemen met het rondpompen of anderszins?
Alvast vriendelijk bedankt voor alle reacties.
Wim
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Van het hoogteverschil trekt water zich niets aan.

Topic verplaatst naar de goede rubriek.
 

Wimie

  • #3
Hoi Jan,

Bedankt voor je antwoord. Ik dacht aan een hogere tegendruk in de leiding door de 10cm.
Is 0,1 bar en ik wilde weten of dat geen probleem zou zijn.
Maar aan de andere kant , elke groep heeft ook weer zijn eigen tegendruk door verschillende lengtes ,max 100m.
Dus waarschijnlijk toch geen issue.

Groeten,
Wim
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
Punt is, aan het begin gaat het 10 cm omlaag, maar aan het eind weer 10 cm omhoog. Per saldo dus nul.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #5
Bovendien zou 10 cm slechts 0,01 bar zijn.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #6
Let wel op dat de aansluitingen, en daarmee de mogelijkheid tot ontluchten, op het hoogste punt komen te liggen.
Dus niet de slangen eerst door het lage deel, dan de lus door het hoge deel, dan de slang weer door het lage deel naar de verdeler.
 

Wimie

  • #7
Vriendelijk bedankt allemaal! Bij het aantal bar heb ik even geslapen, blij dat jullie me weer op het juiste spoor hebben gezet!
 