Viessmann CV, warmt alleen intern op

Danieljansen1993

  • #1
Goededag,

Wij hebben een viessmann CV, het probleem is alsvolgt.

De CV ketel warmt zijn interne boiler op tot de ingestelde temperatuur, nadat we warm water vragen uit de kraan zakt de temperatuur weer terug en verwarmt niet meer en krijgen hierdoor heel kort warm water.
Totdat we de kranen weer dicht zetten warmt de CV zichzelf weer op en begint het weer van voor af aan.

De vervarming voor de radiatoren doet het wel, alleen het warme water uit de kraan heeft dit probleem.

We hebben ingemiddels de flowswitch vervangen maar dit mocht niet baten.

Heeft iemand nog ideeen wat er aan de hand is?
 

Combiketel

  • #2
Waarschijnlijk heeft de driewegklep het begeven. Die zal waarschijnlijk ergens tussen WW en CV in hangen.
 

Danieljansen1993

  • #3
Ik heb je advies opgevolgt en de driewegklep uitelkaar gehaald maar bleek mechanisch en eletrisch te functioneren.

Na wat zoeken en meten ben ik er achter gekomen dat de uittrede temperatuursensor teveel afwijkt, deze gaf een waarde van 70-90 graden aan, dit opgezocht in de grafiek.

Hierdoor kwam de CV ook niet met een storing op het display

Ik heb de sensor elektrisch losgenomen en 'vervangen' door een weerstand die gelijk is aan 50 graden. bij het pakken van warm water uit de kraan sprong de CV gelijk aan om bij te verwarmen.

morgen de nieuwe sensor ophalen en probleem opgelost!

Bedankt voor het meedenken
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu