Verwarming warmt heel langzaam op

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #1
Ik heb het idee dat onze verwarming er de laatste tijd veel langer over doet om het huis warm te krijgen dan normaal.
Natuurlijk is het kouder, maar desondanks hadden we het normaal met een half uurtje tot een uurtje warm terwijl het nu toch meer dan een uur duurt voor het warm is.

Vanmorgen even bij het toestel gezeten en wat me opvalt is dat hij ongeveer 40 sec brandt op 1 en dan 3 daarna krijg je heel kort achter elkaar 2,6 te zien en komt het systeem in rust.
dan wacht hij even en hoor je wat klikken en even later gaat hij weer branden.(op 1 en loopt het weer als bovenstaande)

wat kan dit zijn?
 

Pepjo

  • #2
Hebbie ook een merk en type ketel, of is het er een zonder merk, van de vrachtwagen gevallen ? :mrgreen:
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #3
Sorry,
maar het type is : Nefit turbo HR combi 32 II.

Heb je een idee?
 

Pepjo

  • #4
Kijk eens even naar de druk in het systeem.
 

Michiel_H

  • #5
Heb je thermostaatknoppen op de radatoren? Wat voor thermostaat hangt er? Waar hangt die? Zit er een bypass op het systeem? Hoeveel radiatoren zijn? Hoeveel staan er open (of zijn geacht open te staan..)?
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #6
Druk:1,5 bar
Bovenverdieping hebben we vier radiatoren met thermostaatknop die bijna altijd op de winterstand staan, benedenverdieping heeft zes radiatoren waarvan een met themostaatknop. Hier is de afgelopen jaren niets aan veranderd.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #7
Er hangt een chronotherm III al enkele jaren in de kamer.
Er is geen bypass.
 

Wim Lenderink

  • #8
Staat de ketel op 1 of een knipperende 1?
Ik begrijp, dat ie niet op storing gaat.
Normaal bij start krijg je eerst, heel kort 2,3,4, 2,3( wat langer) dan kort een 6 en dan een 1 of 1 knipperend.
Als de ketel stopt; eerst 3 dan 0

Succes
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #9
Ik neem het maar even over van de vrouw.

nee gewoon een brandende 1

Nu het huis op temperatuur is lijkt alles weer normaal te werken hij brand op 1 daarna krijg je heel kort 3,8,2 en knippert 2 een keer.
Maar 's morgens vroeg brandt hij 40 sec op 1, stopt hi,j je krijgt dan heel eventjes 3,2,6 te zien je hoort wat klikken, de brander gaat weer aan en hij verwarmt weer 40 sec en dat gaat dan weer uit.
Vanmorgen had de vrouw de verwarming om 8.00 uur al aan gezet en rond 10.30 uur was het het volgens haar pas 19 graden in de kamer (snachts staat hij op 15 graden)

Zoals ik het zie lijkt het net alsof hij zijn warmte niet kwijt kan, en dan na 40 sec maar stopt met verwarmen.
De radiatoren worden wel warm, maar ondanks dat ze geheel open staan niet dat je zegt oei wat warm, je kunt ze dus gewoon vastpakken.

Een bypass zit niet in het systeem, de badkamerradiator zit op goed 10m en staat altijd volledig open omdat het daar het eerst warm moet zijn en kan dus als bypass fungeren.
Maar desondanks staan ook de radiatoren beneden voor zo'n 3/4 open (niet helemaal omdat anders de schuur niet voldoende warmte krijgt om het daar vorstvrij te houden)

Waar zou ik nog naar kunnen kijken?

suc6

Gerrit
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #10
Die nr 6 mag hij helemaal niet laten zien.
Doet het toestel dat wel, is er iets mis met ontsteking, gasdruk, brander.

Het kan zijn dat het toestel even brand, en dan uitvalt op storing 3 of 6.
Dit zal een blokkerende storing zijn, dus niet vergrendelt.
Het toestel zal uitzichzelf weer opstarten.
Dit proces kan zich eindeloos herhalen, wat tot gevolg heeft dat het heel lang duurt voor de kamer op temperatuur is.

Heeft de ketel onlangs nog onderhoud gehad?(ZEER belangrijk bij dit toestel)
Zoja, is daarbij ook gekeken naar gas en luchtdrukken?
Heeft de ketel een gevelafvoer of een dakdoorvoer?

suc6
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #11
De nummers komen zeer snel achter elkaar, knipper je net een keer met de ogen dan zie je het niet.
Een oud collega onderhoudt hem, maar zegt juist altijd "zo weinig mogelijk losdraaien en rommelen met dit toestel dan heb je ook de minste storingen" en wat dat betreft heeft hij tot nu toe gelijk.
Het toestel is geplaatst in 1993 en in al die tijd is er alleen een nieuwe ontsteekpen in gekomen, is de boiler vervangen omdat die lek was en waren de schroefjes van de 3 wegklep een keer losgetrilt.

Ketel heeft verder een dakdoorvoer waarbij de ketel direct onder het dak zit dus 2 bochtjes van 45 graden en 30 cm buis en dan op de originele dakdoorvoer.

suc6

Gerrit
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #12
Zoals ik je verhaal hoor, lijkt het me toch iets met onderhoud te maken.
Bij dit toestel gaat de uitspraak van je monteur echt niet op.

Het is zaak dat het toestel op regelmatige basis (zeker 1x in twee jaar, liever nog ieder jaar) GOED onderhouden wordt.

Ik denk in dit specifieke geval dat er iets is met brander of ventilator.
Met het juiste gereedschap is in 2 minuten te meten wat er aan de hand is.

suc6
 

Wim Lenderink

  • #13
Die 6 komt wel eens voor als de ionisatiestroom niet direkt aanwezig is.
Dit kan duiden op een te lage gasdruk van de aansteekbrander.
Wat is de temperatuur op de ketel als deze na 40 sec. uitschakelt?
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #14
Dat is het enige wat niet werkt op de ketel de tempwijzer staat nl. al jaaaren op een heel stuk onder nul.

Maar heb hier wel een tempmeter als je aan kunt geven waar ik moet meten dan kan ik hem er zo op plakken (als er tenminste ijzer in de buurt zit)

suc6

Gerrit
 

Wim Lenderink

  • #15
Aan de linkerkant onder het toestel, waar de leiding naar de installatie gaat.
 

Viru

  • #16
Deze klacht lijkt op een ernstige vervuiling van de warmtewisselaar.
zeker de moeite waard om dit te controleren.
 

Weetniet

  • #17
Hallo,

Misschien een domme opmerking maar zit de condensafvoer niet verstopt?

Heb ik ook een keer gehad op n zondag morgen in de winter, erg lastig.

Was een monteur die ik belde zo vriendelijk om dit als tip te geven, ff met een trekveer omhoog de afvoer in en inderdaad de niagara.
In mijn geval pruttelde hij ook nog (gas wat door het condenswater stroomde).

Misschien onzin of appels met peren vergelijken maar :mrgreen: 1 gek ..........

Gerben.

PS:

Als extra tip gaf ie aan om er een emmert onder te zetten tijdens het "door prikken"...........
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #18
Vandaag weinig tijd gehad om er naar te kijken, zat vanmorgen om 5.00 uur in de auto richting het westen, ben nu net thuis en schuif nu zo ongeveer de laatste hap eten naar binnen.
Hoop morgen wat meer tijd te hebben om er naar te kijken.
De afvoer is het zeker niet daar had ik al naar gekeken, en die maak ik ook keurig elk jaar schoon.

suc6

Gerrit
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #19
Mijn oud collega had vandaag geen tijd om e.e.a na te kijken dus heeft hij me gisteren wat aanwijzingen gegeven hoe ik het toestel open kon maken en de brander e.d kon bekijken.
Op zich ziet het er nog niet zo slecht uit (denk ik)

zo ziet het gasblok er dus uit (heb er wel en nieuwe pakking opgezet die er volgens hem altijd nieuw op moest.


Dit is de wisselaar en die ziet er van de voorkant wel aardig goed uit, kijk je echter verder naar achteren.


dan zie je dat er volgens mij toch vrij veel rommel tussen zit.
Hoe kan ik dat er tussenuit krijgen, of kan ik de wisselaar ook op een of andere manier demonteren?
Want ik heb al wel gekeken, maar:
- aan de onderkant zit een plaat met sleufjes zodat je er niet bij kunt komen.
- aan de voorkant zit isolatie met daarachter een aluminium plaat zodat je er niet bij kunt komen
- aan de bovenkant zit isolatie met een aluminium plaat zodat je er niet bij kunt komen.

Dus zie eigenlijk geen mogelijk om de achterste wisselaars schoon te maken.
Wel zie ik aan de zijkant 4 schroeven met een draadstang die aan de ander kant weer uit komt.
Kan ik die losdraaien om zo de wisselaar uit te nemen? (na het water uiteraard te hebben afgetapt) of is er nog een andere methode?

suc6

Gerrit
 

Wim Lenderink

  • #20
Zo te zien is het toestel niet echt vervuild.
De plaat met sleuven aan de onderkant is er wel uit te halen. Aan de zijkant eerst een schroevendraaier de middelste naar beneden drukken( rustig aan) en vervolgens deandere onm de beurt een beetje naar beneden. Dan kun je ook de onderste drie ribbenbuizen schoonmaken.
Als je nu aan de onderkant kijkt, zie je ook een smalle sleuf, waar alle rookgassen doorheen gaan. Dit moet ook schoon zijn.
Ik denk dat er een thermostaat ( aanvoer- of boiler-) op de een of andere manier schakelt.
Je schrijft ook, dat je kort een 8 ziet, dat is de nadraaitijdpomp op ww.. Dus hij schakelt op boilerthermostaat.
Verbind de boilerthermostaat eens door.
 