Verwarming verwijderen tijdelijk

Pvanherp01

  • #1
Hallo allemaal,

Ik wil de verwarming op mijn zolder weg halen( tijdelijk 1 a 2 dagen) ivm plaatsing dakkapel, mijn vraag is kan ik de verwarming afkoppelen en dan de leidingen afsluiten maar heb ik dan nog wel verwarming door de rest van het huis of is dan de ciculatie verbroken??
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Normaliter is het geen probleem.
Als u een 1 pijpsysteem heeft, kan het wel een probleem zijn
 

Pvanherp01

  • #3
Nee het zijn er twee een boven en een onder
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Met een 1 pijp systeem wordt bedoeld dat de radiatoren in serie geschakeld zijn.
Je hebt dan toch 2 pijpen 1x aanvoer en de 2e voor de doorvoer.
Als het een 2 pijps systeem betreft is het geen probleem.
Af doppen die 2 en klaar is kees.
 

Pvanherp01

  • #5
En mocht het nou een 1 pijp systeem zijn wat zou dan de oplossing zijn?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Dan moet je pijp 1 met pijp 2 kort sluiten, dus aan elkaar verbinden zodat doorstroming gewaarborgd blijft.
Dat zul je snel merken als de toko niet warm wordt als je ze afdopt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu