Verkeerde verdeler of niet ?

-Marco-

  • #1
Hallo,

Ik ben mijn woning aan het uitbouwen en was inmiddels bezig met de CV uitbreiding naar het nieuwe deel. Dit houd in:

3 groepen voor radiatoren
1 groep voor vloerverwarming.

Ik had een normale kale 4 groeps CV verdeler besteld en wilde de ene groep vloerverwarming met een retourwater regelaar gaan regelen.

Nu heb ik een verkeerde verdeler gekregen, 1 voor vloerverwarming met pomp, thermostaat e.d. van dit type:
Model 5000 (http://www.therminon.nl/nl/downloads/)
Kost ongeveer 10 keer zo duur maar goed dat is nog niet zo belangrijk, ik vraag mij af of ik deze wel kan gebruiken want achteraf is de extra pomp misschien niet onverstandig. Maar lijkt me dat de totale verdeler begrensd wordt in temperatuur en ik dus niet de volledige warmte uit mijn radiatoren krijg ... mogelijk kan ik de thermostaatkraan verplaatsen naar de retour van 1 groep ? Of moet ik hem maar terugsturen en een normale CV verdeler nemen zoals besteld ?

Hopelijk kan iemand mij voorzien van advies... :?
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #2
Hoeveel vierkante meter vloerverwarming ga je leggen?

groeten b
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
In mijn ogen heeft het niks met de vierkante meters te maken.
Hij heeft gewoonweg de verkeerde verdeler geleverd gekregen.
Punt klaar terug sturen die hap.
Of je moet alles laag temp. Gaan stoken. Met overmaatse radiatoren
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #4
Obelix2 schreef:
In mijn ogen heeft het niks met de vierkante meters te maken.
bij de viergroeps verdeler, waarvan er 1 gebruikt word voor vloerverwarming, geregeld op de retour regelaar, heeft het in mijn ogen wel degelijk te maken met de vierkante meters die hij wil gaan leggen :cool:

groeten b
 

-Marco-

  • #5
De vloerverwarming is slechts 6m2 , ik dacht zelf de temperatuur regelaar uit de aanvoer van de verdeler te halen en mogelijk in de groep van de vloerverwarming te zetten ? Of denk ik nu te eenvoudig ?
 

Kacheltje

  • #6
-Marco- schreef:
Ik had een normale kale 4 groeps CV verdeler besteld
Wat je gekregen hebt volgens het pdf`je is een vloerverwarmingsverdeler.
Het is wel een cv verdeler maar voor 4 vloerverwarmingsgroepen.
Ik neem aan dat je de 3 radiatoren niet op lage temperaturen gaat gebruiken.

Je zou een 3 groeps cv verdeler voor 3 radiatoren en een 1 groeps vloerverwarmingsverdeler voor die ene vloerverwarmingsgroep.

Een 4 groeps cv verdeler waarvan je 1 groep gebruikt om een 1 groeps vloerverwarmingsverdeler op aan te sluiten is ook een mogelijkheid die niet echt gebruikelijk is.

Uitzondering kan nog zijn dat je een RTL ventiel wil toepassen maar dit kan ik niet uit je bericht opmaken.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #7
Als het oppervlakte inderdaad zo klein is, en je rolt er niet meer slang in dan 35 meter, dat is bij 6 vierkante meter 20cm hart op hart leggen, zou het moeten werken met een rtl ventiel op de vierde groep van de simpele verdeler.

groeten b
 

-Marco-

  • #8
En de regelaar voor de verdeler er tussenuit neem ik aan ? Is dit trouwens een RTL ventiel ?

De vloerverwarming is slechts voor een bijkeuken waar het ook geen 20gr moet zijn dus 20cm lijkt me te doen
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #9
Je moet wel de verdeler die je nu hebt terug sturen, en een simpele cv verdeler nemen


en dan voor de vloer gebruik je een rtl.

groeten b
 

-Marco-

  • #10
Zo was het in eerste instantie ook bedacht dus zoals jij het beschrijft.

Maar goed nu ik deze verdeler kreeg dacht ik eigenlijk dat ik hem wel kon gebruiken en de pomp een leuke bijkomstigheid is. Wilde dan de thermostaat kraan
uit de aanvoer van de verdeler halen en in de vloerverwarminggroep plaatsen maar dat gaat hem dus niet worden.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #11
Nee dat gaat hem niet worden.
ik zou hem gewoon terug sturen, en de juiste verdeler gebruiken.
groeten b.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
Volgens mij stond dat ook al in het 3e bericht.
 

Xr8

  • #13
Je kunt ook een RTL ventiel toepassen welke je niet in de retour van een radiator aansluit. Deze sluit je aan als zijnde een radiator. Je kunt op deze de ruimtetemperatuur regelen dmv een thermostaatkop en de maximale watertemperatuur in de vloer.

Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu