Ventilator aansluiten badkamer

Peter65

  • #1
Ik moet een ventilator aansluiten in de badkamer, die via de lichtschakelaar geschakeld wordt.
Er zit ook nog een timer op.
Op het aanlsluitschema staat:
aansluiting op L
aansluiting op N
aansluiting op Ls
Nu heb ik een aftakking van mijn lamp, (2 aansluitingen)
Moet een extra draad bijtrekken ? bruin of blauw?
 

Ronald42

  • #2
L = Bruin

N = Blauw

LS= Zwart (S staat voor switch=schakelaar)

In het licht punt vind je ze waarschijnlijk alle 3

Suc6
 

Wouterpb

  • #3
Je zegt slechts twee draden te hebben bij de lamp dus het zal geen centraaldoos betreffen dan. In dat geval mis je de bruine (fase) en zal deze bijgetrokken moeten worden vanaf bijvoorbeeld de schakelaar.
 

Jacovrie

  • #4
In de badkamer is de kans groot dat in de centraaldoos onder de lamp al een bruine draad aanwezig is, deze moet dus naar de ventilator, evenals de zwarte (schakeldraad) en de blauwe draad. Hier doelde Ronald waarschijnlijk ook op. Verder aansluiten zoals Ronald heeft aangegeven. De bruine draad is nodig voor de ventilator en de timer. De timer is electronisch in te stellen (d.m.v. potmeter) en schakelt de 'voeding' van de ventilator.
 

Peter65

  • #5
Kijk, dit zij duidelijke antwoorden, daar kunnen we wat mee.