Ventilatie door in gebruik zijnde schoorsteen

Pstuij

  • #1
Ik ben bezig een slaapkamer te verbouwen als badkamer en zit met een klein dilemma op het punt van ventilatie. De situatie is als volgt:

De kamer maakt aan één zijde contact met de buitengevel. Deze zijde wordt beslagen door een raam dat (nagenoeg) reikt tot aan het plafond en een gemetselde schoorsteen.

Nu overweeg ik om een ventilator te plaatsen in de wand van de schoorsteen. Die schoorsteen gebruik ik echter ook voor mijn houtkachel.

Ik lees dat de rook van de houtkachel rustig temperaturen van boven de 500 graden kan bereiken. Nu vraag ik me af hoe snel dat afkoelt bij de luchtverplaatsing door de schoorsteen en of ik straks te maken ga krijgen met een gesmolten ventilator. Als ik tijdens het stoken voel, wordt de schoorsteen aan de buitenkant nauwelijks warm, maar of dat veel zegt... Heeft iemand daar kijk op?

Voor alle duidelijkheid:
- De ventilator zou ongeveer 4 meter boven de houtkachel komen te hangen
- De schoorsteen meet ca. 40 cm bij 60 cm (buitenom) en daar zit verder geen buis in
- Boven de kamer zit de zolder waar ik niet doorheen kan / wil met het ventilatiekanaal

Bij voorbaat veel dank voor de hulp!
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Ongeacht wat de temperatuur van de wand wordt en of de ventilator daar al of niet tegen kan:
Dit mag je nooit zo doen!

Je kan en mag dat afvoerkanaal van de houtkachel niet gebruiken voor ventilatie, ook niet als je daar een afzuigventilator in zet.

Als die ventilator niet goed genoeg werkt of uitvalt, komen de afvoergassen van de houtkachel in de badkamer. Een deel van die gassen bestaat uit zeer giftige gassen, waaronder koolmonoxide en dat overleef je niet. Die gassen mogen onder geen enkele omstandigheid in andere ruimtes kunnen komen, met de door jou geschetste methode maak je dat mogelijk.

Koolmonoxide ruik je niet, je ziet het niet. Voordeel is dat je er weinig van merkt als je erdoor doodgaat.

Ik vraag me trouwens af of de beschreven schoorsteen (zonder aparte buis erin) zomaar voor een houtkachel gebruikt mag worden. Zover mij bekend moet je voor een houtkachel (in tegenstelling tot een open haard) altijd een extra binnenwand hebben. Maar dat gaat boven mijn kennis uit, misschien toch verstandig je eens op de hoogte te stellen van de voorschriften op dit gebied.

Laat dat schoorsteenkanaal in elke geval heel!
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #3
Een open verbinding met een rookkanaal wat in gebruik is, is binnenshuis vragen om problemen, grote kans dat de rook in de badkamer uitkomt met alle gevolgen vandien.
Ventilator in een buis door de gevel naar buiten.
 

Pstuij

  • #4
Hmm het punt van de verbrandingsgassen in de badkamer dacht ik af te vangen met een terugslagklep maar ik kan me voorstellen dat de situatie daarmee niet per sé veilig is.

Akkoord op naar plan B.

Hartelijk dank!
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #5
Pff gelukkig zijn er nog mensen die hier komen vragen, of zoiets kan.
Hopelijk nemen ze dan ook de adviezen aan, die er worden gegeven.
En gaan ze het niet aansluiten, zoals ze gedacht hadden.

Er zijn ook mensen, die het gewoon zo aansluiten, omdat ze denken dat ze het zelf beter weten.
Die mensen staan dan ook meestal in de krant, bij de overlijdens berichten.

Koolmonoxide, is nog steeds een van de grootste moordenaars in Nederland.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu