Vasco designradiator wordt niet warm

Patrbar

  • #1
Ik heb in mijn badkamer een nieuwe Vasco designradiator geplaatst en deze wordt dus totaal niet warm. Er zit een chromen aansluiting bij met thermostaatknop die onderin de radiator gemonteerd zit. Ook hier zitten 2 aansluitingen voor de aan en af voer. Echter heb ik de radiator aangesloten op de bestaande buizen die van bovenaf komen en dus ook bovenin de radiator naar binnenkomen en uitgaan. Nu denk ik dat deze radiator helemaal niet van bovenaf aangesloten kan worden en dus alleen maar onderin. Bovenin zal dan een ontluchtingsnippel moeten komen (vermoed ik). Iemand een idee of dit goed is aangesloten of niet? :roll:
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Het klinkt inderdaad alsof het niet goed is aangesloten. Maar plaats eens een foto via de upload van het forum, dat maakt het beter te beoordelen.
 

Patrbar

  • #3





Bijgaand wat foto's, afbeelding 1 is zoals de radiator bevestigd is, 2 is de chromen onderaansluiting met thermostaatknop, 3 zoals ik hem bovenin heb aangesloten aan de staande leidingen en 4 is weer de onderaansluiting waar ik een ontluchtingsnippel op heb aangesloten
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4
Dat gaat zo inderdaad niet werken. Wat staat er in de handleiding?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #5
Het woord ontluchting nippel zegt toch dat het lucht naar boven gaat dus boven komt ontluchting nippel met blindstop.

en de beide leidingen moeten op de achter zijde komen waar nu blind stop en ontluchting zit in thermostaat kraan



Hier kunt u zien welke type u moet hebben je hebt nu de 0066 en eigenlijk zou je de 0045 moeten hebben.

Op de site even aansluitschema klikken

klik hier voor overzicht
 

Patrbar

  • #6
Hartelijk dank voor de info, ik was er al bang voor. Ga het e.e.a. Aanpassen en laat weten hoe het afloopt :lol:
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu