Hallo electraprofessionals,

Ik wil voor mijn toekomstige fornuis een kookgroep aanleggen. Nu ga ik in de toekomst misschien over naar een driefasenaansluiting (ik heb nu eenfase, 35A). Kan ik dan als dat zover is van de kookgroep gewoon een krachtgroep maken door het nodige in de meterkast aan te passen en het fornuis als driefase aan te sluiten? Het fornuis kan zowel één-, twee- als driefasen aan.
 

Marcn88

  • #2
Ja dat kan zolang u de bedrading in de leiding naar de keuken kunt omwisselen of er moet een kabel liggen bij losse draden zal er nu 2x blauw en 2x brjin inzitten tezamen met geel groen bij 3 fasen zal 1 blauwe omgeruild moeten worden voor bruin
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #3
Je zou ook een 5x2,5 YMVK kunnen trekken, die heeft 5 verschillende aderkleuren. Grijs kan dan eerst als 2e nul gebruikt worden, en later als 3e fase. Wel even merken natuurlijk met een gekleurd tapeje.
 

Helpmnkoelkastisstuk

  • #4
Heel duidelijk allemaal! Van die 5x2,5 trekken had ik ook bedacht maar wist niet of dat handig was. Bedankt!
 