Vaillant VHR 24/28 C raar geluid

Piet47

  • #1
Heb overlaatst de MCBA vervangen en de parameters gecopieerd van de oude. Behalve de nalooptijd van de pomp. Stond op 10 min en heb hem op 5 laten staan zoals in de nieuwe MCBA al inzat. In stand 4 bij de opstart hoor ik na enkele sec; een " oewoe" geluid. Het is maar even. Het geeft de indruk van een "slepende deur" Heb de indruk dat het iets met de ventilator is, een klep of zoiets ? Moeilijk te omschrijven, iemand een idee ?
 

Freekcv

  • #2
Klinkt als afstellen
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #3
Ik denk de driewegklep motor.
Haal de mantel los, kijk naar de driwegklep motor (grijze kastje met vc8010 erop)
Druk op reset, de klep schakelt nu 1 x heen en weer. Als nu het geluid te horen is, zit hier je probleem.
 

Piet47

  • #4
Heb de mantel er af gehaald en gereset, maar het is de valvemotor niet. Het is de zwarte plastic luchtinlaat die " trompettert" zij het dan met een lage toon. Zit er in de verdikking een filter ?Probeer ik eens zonder zwarte buis om te zien wat het is ?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Nee niet zonder buis werken

Toestel moet opnieuw afgeregeld worden. Gas/lucht verhouding .
Dit moet met speciale meet apperatuur en kun je niet zelf
 

Piet47

  • #6
Ok , bedankt, dan haal ik er de vakman bij
 

Piet47

  • #7
Vakman is eindelijk langs geweest vandaag. De stoomboot geluiden ga ik bijna missen. De afstelling is nu 7.5%O2 ,7.59%CO2 ,22mg/kWh CO ,rookgas 71°C , rendement 96.9% , -114Pa trek onderdruk , Lambda 1.56.

Zijn dat goede waardes en wat betekent die lambda?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Labda = lucht overmaat

Waardes lijken Ok
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #9
De gemeten waarden wijken af van de fabrieks opgave.

Vaillant geeft aan gesloten onderdrukkamer 9,1% CO2
daaruit komt dan vanzelf het getal van 4,7% O2
en daaruit komt dan een Lambda van 1,26

Vaillant geeft aan open onderdrukkamer 8.9% CO2
daaruit komt dan vanzelf het getal van 5,0% O2
en daaruit komt dan een Lambda van 1,29

Met deze waarden + en - 1% CO2 zou het toestel goed en zonder bijgeluiden kunnen branden.

Het staat dus met te veel lucht overmaat te branden en dat kost rendement met de juiste instellingen zal het rendement ca. 103,8 % zijn en geen 96,9 % zoals u schrijft.

Vr Gr en Succes ermee
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Die 103% meet je niet met de meter
 

Piet47

  • #11
Bedankt allemaal voor de reacties.....maar nu weer het volgende. Als de technieker wegging draaide hij heel de dag perfect. S' nachts gaat de thermostaat naar 18 °C en s morgens om 7 uur naar 22. Vanmorgen was het maar 19°C . De ketel pendelt van modus 2 naar 4. Brandt dus even en slaat af op 38/39°C. De setting van d01= 75°C. Heb al eens gezien of er toevallig geen draadje los zit. Gisteren is alleen de verbranding geregeld. Iemand een idee wat het zou kunnen zijn ? Er zijn geen foutcodes.
Heb de technieker al terug gebeld en hij ging proberen terug langs te komen.
 

Piet47

  • #12
Ze hebben er een halve dag aan bezig geweest maar vinden het niet.Internal van 3 wegkraan vervangen , actuator vervangen, ionisatie sonde. Nu gaan ze nieuwe NTC's plaatsen. Pfff heb er geen goed oog in. Kan het echt niks met de verbrandingsafstelling te maken hebben ? De vlam brandt mooi blauw. Als de ketel even brandt dan hoor ik wel het geluid van " zingend water" , zoals de waterketel die begint te zingen op het vuur. En dan stopt hij en begint opnieuw.
 

Marcn88

  • #13
Welke temp staat er op dat moment van zingen op de display.
als dit ergens bij 85 90 graden is kan het je pomp zijn,die te weinig opbrenst heeft of je warmtewissellaar is verstopt of je platenwisselaar
en kijk voor de ckerheid even na of er toevallig nog een zeef in de aanvoerleiding bij het tstuk waar de pww ook opzit
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #14
Neem het geluid een op, en post het hier. Vele geluiden hebben een vrij satndaard oorzaak.
 

Piet47

  • #15
Geluid opnemen gaat niet wegens teveel bijgeluiden van pomp en ventilator. NTC's zijn vervangen , resultaat = nope. Uiteindelijk heeft de technieker op mijn aandringen beginnen regelen, op gevoel, aan de brander en uiteindelijk bleef hij branden. Joepie , terug warmte in huis. Aleen moet hij nog eens terug komen met een analyser om de brander juist af te regelen. Heb hem de afstelwaarden van Cvolieboy laten zien. Hij was verwonderd dat de afstelling de reden was van het pendelen van de ketel. Ik denk dat de ketel zover moduleerde dat hij uitging en telkens terug startte wegens te rijke verbranding ? De waardes die je opgeeft Cvolieboy voor de ketel , gelden die ook voor een Belgische ketel ? Wij hebben hier G25 aardgas dat rijker is dan het NL-se.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #16
De technieker moet zelf boeken of links hebben waar de juiste waarden in staan.
Op gevoel afregelen gaat bijna niet.
Dat is idd een noodoplossing.

Volgens mij zijn de waarden voor be en nl gelijk. Bij twijfel laat de technieker even met Vaillant bellen
 

Tumkie

  • #17
Afhankelijk vd regio kunnen de CO²-waarden sterk verschillen in BE... dit heeft te maken met de calorische waarde vh gas dat geleverd wordt in de streek .
Soms haal je in G25-gebied met moeite 8.00% CO² ...
 

Tumkie

  • #18
Volgens de BE-wetgeving mag enkel een fabriekstechnieker de gas-instellingen veranderen/aanpassen ...
 

Piet47

  • #19
OK Tumkie, dan laat ik Vaillant ff komen en hoop dat het dan gedaan is met dit verhaal. Een hoop stukken vervangen wat eigenlijk niet nodig was. Afin, die kunnen dan in het kort niet stuk gaan hopelijk.
Iedereen bedankt voor de hulp, heb veel bijgeleerd. Gaat me wel wat kosten maar dat is dan maar zo.
 

Tumkie

  • #20