Vaillant geiser waakvlam gaat steeds uit na onderhoud

Frenkel

  • #1
Net heeft een "monteur" mijn Vaillant geiser schoongemaakt. Daarna bleek echter dat de waakvlam vaak uitgaat als ik de warm water kraan dichtdraai. Volgens hem is dat niet op te lossen. Dat lijkt mij een sterk verhaal, aangezien het voorheen nooit problemen gaf. Weet iemand hoe dit komt?
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Gewoon de monteur terug laten komen, en in orde laten maken.
 

Frenkel

  • #3
Hij is terug geweest, en beweerde er dus niets aan te kunnen doen. Ik ga morgen nog eens bellen met ze.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #4
Lijkt zo van een afstand op een te kleine waakvlam, na of tijdens het
tappen word deze van de thermokoppel afgetrokken, en voor alles is een
oplossing, misschien dat die monteur het niet weet, maar probeer dan eens
een andere monteur van dat bedrijf, vaak is een frisse kijk op het euvel
de oplossing omdat de vorige dan vast zit in een "cirkel"..... :wink:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu