Uitvallen waakvlam Radson gasketel

Tuxken

  • #1
Dag iedereen,

We hebben een gasketel Radson type HR 322GR.

Ongeveer 6 maand geleden viel de ketel volledig uit en was de waakvlam niet meer aan te krijgen. Via dit forum kwam ik toen te weten dat het mogelijk een defect thermokoppel was. Aangezien dit niet duur was kocht ik een universeel thermokoppel en monteerde dit. De ketel werkte terug :D

MAAR verleden maand was de waakvlam terug weg en diende ik de ketel terug aan te zetten. Het wordt nu steeds erger en erger en de ketel moet nu bijna elke dag opnieuw aangezet worden. Het valt me trouwens ook dat ik veel langer moet wachten (>45s) voor de ik de gasknop mag loslaten.

Zou ik opnieuw met een probleem in het thermokoppel te maken kunnen hebben of kan ik dit slecht gemonteerd hebben ? ( de diameter van het koppel was iets kleiner dan de support )
De aanduiding van de waterdruk is 0.8 bar. ( is dit goed ?)

Vriendelijke groeten en hopend op een antwoord.
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Chathanky

    • #2
    Het kan te maken hebben met vervuiling van de thermokoppel of een slecht contact met de massa ven de verbindings stekers.
     

    Gigantaandemuur

    • #3
    Monteer een orginele thermokoppel dan is waarschijnlijk het probleem weg, thermokoppels genereren door warmte een hele kleine spanning die de gastoevoer open houd van je waakvlam.

    Een universele werkt niet altijd met dezelfde spanning. Dit blijkt al uit het feit dat je de knop lang moet vasthouden. Verder is het mogelijk dat je waakvlam nozzle vervuild is en niet regelmatig brandt hierdoor valt de waakvlam ook snel uit of de thermokoppel zit niet op de juiste plaats in de vlam.

    En de waterdruk mag iets hoger rond de 1.5 is net mooi.
     

    Jan

    Algemeen beantwoorder
    Moderator
    • #4
    De gasknop lang moeten vasthouden en regelmatig uitgaan heeft meestal te maken met een vervuilde waakvlam, met luchtdruk is deze goed schoon te maken, wel eerst het gas uitdoen.
     

    Ketelman

    • #5
    Mogelijkheden voor dit probleem:
    • Thermokoppel niet goed gemonteerd, kijk op de punt van het thermokoppel goed in de waakvlam komt.
    • Waakvlam vervuilt waardoor deze te "slap" brandt en de waakvlam niet raakt, kijk of de waakvlam mooi blauw en strak brandt.
    • Universeel thermokoppel toch niet zo universeel als de verpakking doet vermoeden, maw toch niet goed voor deze ketel.
    Er zijn series van Radson waar een maximaal thermostaat in het thermokoppel circuit is gemonteerd.
    Het is mogelijk dat deze max thermostaat slecht is, een hoge weerstand als het ware.
     

    Tuxken

    • #6
    Ik wens iedereen reeds te bedanken voor de zo snelle antwoorden.

    Ik ben maar begonnen met het begin en heb het uiteinde van het thermokoppel gekuisd maar de punt was niet echt vuil.
    De leiding van de waakvlam heb ik uitgeblazen.

    De waakvlam is blauw maar af en toe beweegt deze en zie ik orange vlekken. Ik vermoed dat dit wel normaal is.

    Er is inderdaad een maximaal thermostaat gemonteerd en als ik aan één van de bovenste klemmen kwam viel de waakvlam direct uit. Ik heb de klem omgedraaid en nu is het kontakt beter. Mogelijks was dit de oorzaak.

    Nu maar afwachten.. indien ze nog uitvalt zal ik eens een origineel thermokoppel monteren.

    Nogmaals bedankt voor jullie raad !

    vriendelijke groeten
     

    Ketelman

    • #7
    Mogelijk dat slecht contact bij de maximaal thermostaat de oorzaak is.
    Maar even een waarschuwing !!! ga in geen geval deze thermostaat overbruggen !!! absoluut niet.
    Indien het losse contact blijft, vervang de maximaal thermostaat dan of laat dit door een vakman doen.
    Eigenlijk is uitvoeren door een vakman beter... het gaat hier om een zeer belangrijke beveiliging.
     

    Chathanky

    • #8
    Misschien een idee om de contacten licht op te schuren en/of te behandelen met contactspray.

    Bedankt voor je terugmelding.
     

    Ketelman

    • #9
    Ik vind het geen goed idee om contacten van de meest belangrijke beveiliging van een cv toestel op te schuren.
    Het probleem zit ook niet in de contacten waar de kabeltjes op zitten maar in de contacten binnen in de thermostaat.

    Met een beveiliging ga je niet rommelen, wie garandeert je bij welke temperatuur de thermostaat uitschakeld als je de contacten opschuurt? .... bij 100 graden? ... 110?... niet?
    Het is inmiddels standaard regel bij grote stooktoestellen de maximaal thermostaat te vervangen na 5 jaar.

    Waarom wordt er bij kleine ketels nog steeds gegokt met dit soort belangrijke veiligheden?
    Zeker als er al storingen door ontstaan is er maar 1 oplossing... vervangen.
     

    Chathanky

    • #10
    Helemaal gelijk als het de thermostaat zelf is.

    Er zijn veel typen verbindingen die na de loop der jaren gaan corroderen, als dit het enige is wat er aan mankeert is het de werking van de maximaal termostaat niet te verwijten.

    Uit voorzorg dit essentiele onderdeel uit te wisselen kan nooit kwaad, zeker als in de praktijk blijkt dat dit een storingsgevoelig onderdeel is wat betrekking heeft op de veiligheid.
     

    Cvolieboy

    Specialist Verwarming
    • #11
    Hoi mannen,

    Ik denk dat bedoeld werd met contacten, de aansluiting waar de klemcostekkers op worden aangesloten.
    Aangezien deze vernikkeld zijn en de stekkers wel eens los gaan zitten zelfs op het snoer, kan dit gerust even worden opgeschuurd en de slechte klemcostekker vervangen mag natuurlijk ook.

    De thermostaat zit in een gesloten kastje, als we de regel aanhouden, als een beveiliging moet worden geopend dan gaan we te ver, niet doen dus.

    Dan zijn we volgens mij veilig bezig zonder gevaar, en inderdad nooit doorverbinden daar kan je de gevolgen niet van overzien.

    Vr Gr
     