Uitslaan individuele aardgasradiator.

ZENO

  • #1
Individuele aardgas radiator slaat na 5 a 10 minuten uit bij wind van pakweg 4 beaufort. Op eerste zicht zou ik stellen dat dit door de wind komt gezien bij normale weersomstandigheden geen probleem is. Echter zijn er op dezelfde hoogte vier individuele schouwpijpen waarvan 2 in gebruik. Het andere ind. aardgasvuur in een andere even hoge schouw geeft geen enkel probleem. Het vuur is nagezien door een specialist en volgens hem volledig Ok.
De bewuste schouw is gekuist en trekt meer dan voldoende. Aan het schouw metselwerk is nergens een beschadiging te bespeuren U ziet het probleem al de gasspecialist zegt ...........t is de schouw. De schouwveger zegt ...t is het gasvuur.
Wie kan me verder helpen.
PS Huis is 100 jaar oud en dit probleem doet zich slechts voor sinds deze winter
Alvast bedankt
 

Bernhard

  • #2
Gaarne betere informatie verstrekken. Met foto's en een schematische/principe tekening. Aangeven waar en op welke hoogte de uitlaten op het dak zijn aangebracht.
Dit ook voor de luchttoevoer. En het merk en type van aardgasradiator, is dit in Holland een gasketel?
mvgr bernhard
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Die zit in België hoor
 

ZENO

  • #4
Hallo Bernhard,
Denk dat ik vrij duidelijk was en principe tekening of foto kan hier niets aan verduidelijken.
Aardgasradiator/convector? is gewoon een individueel/stand alone verwarmingsvuur.
Bijkomende info. Er wordt in de bewuste schouw reeds 30 jaar op deze manier gestookt zonder dat het vuur en de waakvlam uitsloeg.Er is niets aan de opstelling bvb buislengte van gasafvoer in de schouw veranderd
Alle beschreven schouwen zijn ongeveer 30 mtr hoog en zijn recent gekuist/onderhouden.
Merk en type van het toestel is voor na het weekend, het probleem doet zich voor bij mijn moeder en ga dan pas langs

Alvast bedankt
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Dan denk ik dat het tijd wordt om het waakvlam brandertje eens te reinigen en een nieuw thermokoppel te plaatsen.
 

ZENO

  • #6
Thanks Obelix2, Ik ga het thermokoppel vervangen
 