Uitbreiding vloerverwarming, of electrisch?

Ronald1978

  • #1
Hallo,
We willen in een deel van onze garage een badkamer maken. Ons hele huis heeft vloerverwarming en de verdeler zit ook in de garage. Warm water aansluiting hebben we niet beneden. Wasmachine en droger staan ook in de garage.
Ik zit in dubio over volgende oplossingen voor warm water en verwarming in de nieuwe badkamer:

Warmwater:
- via nieuw te maken warmwaterleiding vanaf mij CV ketel op zolder (alleen ik wil liever niets hakken/breken boven!). Ik zie nu even niet hoe ik dat zou moeten realiseren
- via een geiser
- via een tweede CV-ketel

Vloerverwarming:
- nieuwe verdeler (7 groeps ipv 6 groeps) en infrezen. Lijkt me vrij kostbaar voor 6m2
- via tweede CV ketel
- electrische vloerverwarming (duur in gebruik)
- mogelijkheid via retourleiding vanaf de verdeler (dus zonder nieuwe verdeler)??

Wat zouden jullie doen?
Ook zou ik wellicht verwarmd water willen gaan gebruiken voor de wasmachine en de vaatwasser (keuken vlakbij garage)

BVD

Ronald den Bakker
 

Mark91

  • #2
Kun je geen luchtwarmtepomp op je garage kwijt? En een Buffervat in garage En kun je daar je cv water ook uithalen voor. De. Vloerverwarming en je tapwater
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #3
Heb je geen WW in je keuken , die is vlakbij zeg je ?

vvw verdeler zit ook in garage lees ik , daar zou je dan eventueel een aftakking op kunnen maken voor de verwarming van nieuwe badkamer
 

Ronald1978

  • #4
Beste Mobel: ik heb een electrische boiler in mijn keukenkastje, dat voldoet op zich prima (alleen zal het wel niet erg zuinig zijn..)
Kun je ook zo'n aftakking maken op 1 van 6 bestaande verdelingsgroepen? Maar raakt het systeem dan niet uit balans qua doorstroming?

Beste Mark91: dat zou kunnen i.p.v. een tweede CV ketel, maar is wel een hele investering (een kleine extra CV ketel kost me 800 euro)!. Ik zou dan liever een warmtepomp aansluiten op mijn CV ketel boven op zolder, dat de basis vormt voor de vloerverwarming zowel boven als beneden en de warmwatervoorziening boven. Dit totaalverbruik is hoger en zal dus beter zijn voor het rendement van de warmtepomp.

Groet,
Ronald
 

Ronald1978

  • #5
Hallo,

Ik heb toch een weg gevonden voor een leiding van zolder naar de garage, dus warm water ga ik vanaf CV ketel op zolder betrekken. Kan ik hiervoor het beste koper+soldeer gebruiken of bijv. Unipipe? Mogen die nieuwe unipipe RTM koppelingen in de muur worden weggewerkt??

Qua vloerverwarming graag nog antwoord of het mogelijk is zonder nieuwe verdeler een extra groep aan te leggen. Een nieuwe verdeler is ook een beetje zonde geld vind ik voor 5 m2 vloerverwarming

BVD

Ronald
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #6
Hoe is de huidige verdeler opgebouwd ? hoe lang zijn die slangen per groep ?

maak een foto van huidige verdeler , misschien zitten er aansluitmogelijkheden op , anders in serie met kortste groep.
werkt het niet , dan kun je nog altijd een andere verdeler plaatsen , in ergste geval ben je dan een tientje kwijt aan materialen.
 

Ronald1978

  • #7
Beste Mobel,
Zie foto van de verdeler.
Zit er een mogelijkheid om een extra groep aan te sluiten ergens?
Groet,
Ronald

 

Ronald1978

  • #8
Hoeveel lengte er per groep aangesloten is weet ik niet, het is niet aangelegd toen ik woningeigenaar was.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #9
Je hebt het over 6 vierkante meter, als we daar het bad afhalen, houd je minder over dan 5 vierkante meter.
is een rtl ventiel niets voor je?
groeten b
 

Ronald1978

  • #10
Beste Boudewijn,

Heb je daar geen CV-installatie voor nodig?? Ons hele huis is voorzien van vloerverwarming.

Groet,
Ronald
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #11
Je hebt daar toch verwarmingsleidingen vanaf de ketel, met enige handigheid, en creativiteit moet het lukken.
groeten b
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #12

groeten b
 

Ronald1978

  • #13
Bedankt voor de tekening, da's vrij duidelijk.

Dus dan loopt er parallel als de vloerverwarmingspomp aanslaat een stroom door de extra lus heen, toch?

Het is toch niet zo dat het warme water eerst door de extra lus gaat en dan pas naar de verdeler?

Waarom is dat ventiel eigenlijk nodig? Dat water kan met 55 graden toch gewoon door die lus stromen, altijd als de pomp gaat draaien (er zit een pompschakelaar aangesloten)?

Groet,
Ronald
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #14
Op deze manier heeft het niets met je vloerverwarmingspomp te maken.
Hij doet het op de ketelpomp.
 

Ronald1978

  • #15
Hallo,
Ik vroeg me nog af of een rtl ventiel uberhaupt wel nidig is voor de kleine uitbreiding van de vloerverwarming. Stooklijn aanvoertemperatuur is maximaal 45 graden, lijkt me niet nodig dit "af te knijpen".
Dan kan de lus vloerverwarming toch direct op de aanvoer en afvoerleiding aangesloten worden?
Of zie ik dan iets over het hoofd?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu