Uitbreiden elektra

Paulusbader

  • #1
Ik ben van plan om een sauna en stoomcabine aan te schaffen (beide 3x20A).
Deze worden aangesloten op de reeds aanwezige, via een onderverdeler, aan te passen installatiekast.
Hoe kan ik berekenen hoe groot de hoofdzekering (nu 3x25A) moet worden, dit i.v.m. kosten voor verandering en capaciteitstarief berekend door de netbeheerder.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
De leiding naar de onderverdeler moet met 35 A worden afgezekerd. Je hoofdzekeringen moeten dan 63 A zijn.

Als je de onderverdeler achterwege kunt laten en vanuit je huidige groepenkast 2 aparte leidingen legt naar sauna en stoomkabine, dan heb je aan 3 x 35 A genoeg.
 

Paulusbader

  • #3
Is 3x50A hoofdzekering niet voldoende? Scheelt enorm in de kosten bij de netbeheerder.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
50A>32A>20A zou mi. wat betreft selectieviteit, net aan voldoende moeten zijn (factor 1,6 tussen opvolgende zekeringen).
 