Zwaluwstaart op houten balk en stalen flens I-profiel

Capela

  • #1
Ik ga deze week eindelijk mijn zwaluwstaartvloer maken. Nu zijn mijn houten balken aan 1 einde opgelegd in de stenen spouwmuur en aan de andere zijde op de onderflens van een stalen I-profiel. De bovenflens is net 3 mm hoger dan de houten balk.
Ik vroeg me af of dit een probleem is. Ik leg in ieder geval overal oplegvilt van 5mm dik overheen voordat ik de zwaluwstaartplaten neerleg. Naast de randisolatie, zijn er nog andere zaken waar ik rekening mee moet houden ivm de hout-staal interactie?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Ook op de stalen balk vilt leggen zodat de zwaluwstaartplaten niet met het staal van de balk in aanraking komen.
Drie mm hoger zie ik niet als een probleem.
 
Status