Zoneregeling met Nefit

Hataleb

  • #1
Hoi klussers,

Ik ben sinds maand eigenaar van een eengezinswoning en ben alles aan het strippen. Op de begane grond komt er vloerverwarming en radiatoren.
Op de 1e etage en de zolder komen ook radiatoren.

Als ketel komt er een Nefit Topline Compact CW5. Nou wil ik 2 zones maken. 1 zone voor de begane vloer, waarbij hier de radiatoren en vloerverwarming op 1 zone zitten( dus hoofdverwarming). Zone 2 is de 1e etage en de zolder. Nou las ik dat honywell een zone systeem heeft genaamd Y-VC8615AG1100. Kan ik deze gebruiken icm de nefit ketel?

andere suggesties zijn van harte welkom

Alvast bedankt voor jullie reactie
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #2
Deze set is geschikt voor de topline dient dan aan/uit aangesloten te worden. Ook de thermostaten dienen aan/uit te zijn. Let er bij deze ketel wel op dat er een goede bypass word geplaatst. Vraag bij nefit welke je het beste kunt gebruiken, er word een danfoss geadviseerd, echter welk type zou je na moeten vragen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Het kan wel.
Maar zoals gezegd moet je dan aan uit thermostaten gaan gebruiken.
ZONDE van je ketel die veel meer mogelijkheden bied.

Neem contact op met nefit.
Een moduline 400 kan meerder zone's aansturen.
Ik weet even niet of je ook deze kleppen kunt sturen daarmee.
 

Hataleb

  • #4
Bedankt voor jullie reactie.

Ik zal nefit deze vraag voorleggen.

Arie1. Wat bedoel je met "dient dan aan/uit aangesloten te worden". Sorry ik ben nog een leek op dit gebied :) .

Obelix2. je zegt dat dit zonde is van de mogelijkheden van de ketel. Is het niet gewoon een toevoeging? Dit zou toch niet de werking van de ketel negatief beinvloeden? Ik zal ook wat info inwinnen over de moduline 400.

dank iedereen..
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
Zonde van de mogelijkheden in de zin van: Je hebt een modulerende ketel die dan aan/uit aangestuurd wordt.
Maar dit kan prima hoor. Gewoon de aanvoertemperatuur goed instellen op de ketel.
Immers je kan nooit moduleren op 2 verschillende ruimtetemperaturen. je ketel kan en zal wel gewoon moduleren op watertemperatuur.
Als je dus een 2e groep aanzet, daalt de temperatuur en gaat de ketel harder branden. prima oplossing en ook redelijk veel toegepast.
 

Tumkie

  • #6
Nefit heeft hiervoor perfecte oplossingen die het rendement van de installatie niet omlaag halen ...
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #7
Die oplossing die jij bedoeld zijn in wezen 2 menggroepen...
Menggroepen verlagen het rendement van een installatie.
Gewoon 2 kleppen en aan/uit regelen dat is het meeste efficiënt!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu