Zoldervloer Leggen - (onafgewerkte) zolder

Mudd

  • #1
Hallo,

Met veel interesse en plezier lees ik regelmatig dit forum, en
ben ik heel erg geholpen met de ideeën/adviezen.

Nu wil ik op het moment een vloer leggen op de (onafgewerkte) zolder van m'n nieuwbouw huis. de zolder wil ik gebruiken voor opbergen van kerstspullen, en andere ouwe troep die ik wil bewaren.

in de lengterichting van de zolder liggen 2 Balken van 15 cm bij 20 cm .
aan deze 2 balken zitten balken in de breedte bevestigd van 5,5 cm x 19,5 cm. de HoH afstand tussen deze dwarsbalken is 71 cm
de overspanning is 203 cm
in het t-stuk van het huis is de overspanning 251 cm waarbij de 2 balken in de lengterichting van dit stuk 20 cm x 20 cm (echt massieve krengen),
waarbij ook de dwarsbalken 5,5 cm x 19,5cm, met ook een HoH afstand van 71cm.

Kan ik hier zo een vloer op leggen, zonder extra versteviging?
Wat raden jullie aan? de bouwmarkt had 9 en 18mm spaanplaat liggen,
maar dat mocht ik niet gebruiken, zei de 'goede man'.
is de HoH afstand van 71cm te groot? af maakt dat vanwege deze 'geringe' overspanning niet veel uit?

Alvast bedankt voor jullie advies.
 

Mark en 3 meiden

  • #2
Ik zou daar ook geen spaanplaat voor gebruiken
maar underlayment of vuren vloerdelen
osb plaat kan ook nog
minimaal 18 liever 22
 

Imco

  • #3
71cm is vrij groot om te overbruggen met enkel platen, maar als je dat doet neem dan iets stevigs als underlayment of OSB platen. Zeker GEEN spaanplaat, dat is simpelweg niet stevig genoeg. En inderdaad: minimaal 18, liever 22.
 