Wicu warm water in mantel?

Rickcuijpers

  • #1
Ik ben bij een complete woningrenovatie na het slopen van de keuken- en bergingvloer aangekomen bij het opbouwen van de nieuwe vloer: geel zand/folie/10cm iso/8cm gew. beton/iso/vloerverw./dekvloer.

Nu moeten er naast de vloerverwarming ook de gasleiding en de warm/koud waterleidingen en wat elektra in.

Ik had het volgende voor ogen:
1. koud water: in geel zand: wicu zonder mantel
2. warm water: in gew. beton vloer: wicu met/zonder mantel in dekvloer
3. gas: kunststof/alu gasbuis zonder mantel in dekvloer

Vraag, lijkt jullie dit in orde en de vraag uit puntje 2, is de mantel van de wicu genoeg voor de warmteuitzetting in de beton of adviseren jullie een mantelbuis?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Kan allemaal in de grond, wicu zit al een mantel omheen dus er hoeft geen extra mantel omheen.
Gasleiding moet een mantel omheen tot net boven de vloer.
U kunt overal kunststof/alu pijp voor gebruiken, op waterleiding moet Kiwa op staan, op gasleiding moet Gastec op staan.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #3
Koud in de grond.

Gas en warm water in de smeervloer.
Warm water in de grond is wel heel erg warmte verspilling.
PS de mantel om wicu is geen mantel slechts een beschermlaag.

John
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Jij je zin wat de "mantel" om wicu betreft. :wink:
Bij vloerverwarming moet de warm water toch niet door de dekvloer ?
De warmwaterleiding blijft bij aanleg door de dekvloer met vloerverwarming op de ideale temperatuur voor legionella bacteriën.
Bovendien is de leiding veel gemakkelijker te leggen door de grond en kan het heel wat meters schelen wat vooral bij wicu nogal in de papieren loopt.
 
Status