Wel of geen dampremmer tussen dakisolatie

Rugri

  • #1
Binnenkort ga ik een dakopbouw maken van ongeveer 30m2.

Dit wordt een warmdak met pir platen met gebitumeerd glasvlies aan beide zijden. Zodat hierop de dakbedekking gebrand kan worden.

Nu lees ik verschillende meningen of hieronder nog een dampremmer geplaatst moet worden.

Onder het dak wordt ook een badkamer gemaakt.

Mijn vragen zijn:

Wel of geen dampremmer?

Aan wat van soort dampremmers moet ik dan denken?

Hoe moet je de pir platen bevestigen zonder dat je de dampremmer beschadigd?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
De praktijk is dat de isolatie door de damprem heen mechanisch wordt bevestigd. Ik weet niet beter en tot 2005 niet bij klachten betrokken. Een PE folie van 0,2mm dik gebruikte wij het meest.
Is de dakvloer van OSB3, deze is dampdichter, wordt het iets gunstiger. Isolatie platen met een aluminium cachering geen condens in je dak. De platen moeten goed aan een gesloten worden aangebracht.

OSB(DIN EN ISO 10456) en de isolatie zonder alu. is het beter een damprem te plaatsen.

Voordeel van het mechanisch bevestigen vind ik, is mij ook wijsgemaakt :wink: , het milieu. Dit dak is bijna volledig recyclebaar alle lagen damprem, isolatie en de bitumen zitten niet aan elkaar gebrand of gekleefd.
Je moet de isolatie plaatsen, daarop de onderlaag leggen, onderlaag en isolatie zet je in een handeling mechanisch vast met schroeven voorzien van plaatjes rond 50 of 70mm. Vervolgens een toplaag branden.
 

Rugri

  • #3
Ok, zeer duidelijk.

Dat er gaatjes in de damprem komen doordat je de isolatie en onderlaag vastschroeft maakt dus niet uit.

Of anders gezegd is niet te voorkomen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu