Ik wil de weersafhankelijke thermostaat vervangen door een
normale kamerthermostaat.
Kan ik 2 draden gebruiken van de 5-adrige kabel?
Komt de aansluiting van de normale thermostaat vanaf het vierkante
blokje op het gasblok (type 1985)? deze heeft 2 aansluitnippels.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
U kunt de 2 draden gebruiken,maar of die juist zijn aangesloten op u toestel kan ik niet zien.

War voor type merk ketel heeft u.
 

Oortjes

  • #3
De cv-ketel is van het type Glow-worm GW20.
Er lopen dus 2 draden vanaf het gasblok naar de verdeelstrip
van de weersafhankelijke thermostaat.
Dus kan ik 2 draden van de 5 met elkaar verbinden en dan 2
draden aansluiten op de normale thermostaat.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #4
:shock:

ik weet niet wat voor apparaat dat is, nooit van gehoord ook . maar lijkt me zeer onverstandig om gasklep rechtstreeks op een aan/uit thermostaat aan te sluiten . elke ketel/brander heeft aansluitingen waar een "kamerthermostaat"aangesloten kan worden , die aansluitingen hoef je dus niet zelf te creëren !!
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
Prima dat is goed die 2 draden kunt u gewoon aansluiten op de strip.

Glow worm is niet heel bekend maar bestaat wel.


succes
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Op de aansluitingen van het gasblok?????
 

Speedypul

  • #7
En dient de ketelthermostaat ook niet opgenomen te worden in het circuit van trafo, ruimtethermostaat, maximaal thermostaat, droogkookbeveiliging, eventueel TTB en dan gasblok .
(volgorde zal afwijken!)
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #8
De aansluiting van de weersafhankelijke regeling verwijderen in de plaats daarvan kunt u thermostaat aansluiten.
 

Oortjes

  • #9
Klopt!
Heb gewerkt met de rode en blauwe draad.
Ketel heeft nog de volgende storing: De ketel slaat uit, incl. de waakvlam,
nadat hij warmte heeft aangevraagd.
Stookt van koud naar watertemperatuur van 63 gr.
De drukmeter gaat van 1 naar 3 bar ------ en dan slaat de boel uit.
Mag de druk zo hoog worden? of duidt dit erop dat het expansivat
defect is.
 

Speedypul

  • #10
Ja, die is kaduuk!
Of veel te klein!
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #11
Lucht in u toestel en of drukvat defect.

Worden de radiatoren wel warm?
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #12
POMP DRAAIT NIET
 