Wcd in schuur op aparte groep voor testen

MC Headhunter

  • #1
In de huidige situatie zitten de schuren (3 stuks) op een stopcontact in de keuken. dit wilde ik gaan veranderen, en de groep van de schuren doortrekken naar de meterkast. we hebben een kruipruimte zodat ik daar de kabel kan opvissen. die wilde ik dan gaan aansluiten op een B16 aardlekautomaat die mag achter de hoofdschakelaar en neemt niet veel ruimte in beslag! de grondkabel komt uit in schuur 1, wil in schuur 3 een stopcontact achter een B6 automaat zetten voor projectjes. zodat ik niet naar binnen moet om te resetten.

(is een C16 aardlekautomaat beter?)
wil het (test)stopcontact beveiligen voor:overbelasting, kortsluiting
weet ook dat ik een bouwlamp in serie kan zetten, maar deze optie sla ik over!

is dit tot zover goed?


het liefste zou ik willen dat er bij schuur 1 een B16 automaat komt, die dus gewoon 3680watt aan stroom aankan. en dat die er eerst uitvliegt zodat ik niet naar binnen moet. maar dan moet ik volgens mij een dikkere kabel leggen (afstand is 40m) en een smeltzekering in de meterkast maken. er ligt nu een 3x2.5mm² grondkabel
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dat laatste ga je niet redden op selectief gedrag.

Ik zou een C16 aardlekautomaat zetten aan het begin, en een B6 voor je werkplaats.

Je bent dan selectief op kortsluiting en overbelasting, niet op aardfouten.
 

MC Headhunter

  • #3
Dat klopt, het laatste ga ik niet redden. ik zou het wel graag zo willen :D maar het kan niet.

C16 aardlekautomaat kan meer aan dan een B16 aardlekautomaat toch? tenminste de C16 springt er niet zo snel uit dacht ik...

0.03ma, 30ma ??? welke moet je hebben?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
C of B heeft met de elektromagnetische beveiliging te maken.
Thermisch zijn ze identiek, Alleen elektromagnetisch kan een C meer hebben dan een B(B=3-5xInom,C=5-10xInom) bij kortsluiting is de thermische beveiliging te langzaam en schakelt de magneet de automaat af.

0,03mA aardlek bestaat niet als standaard, dei moet je custom laten maken en zal nooit functioneren in een installatie omdat er eigenlijk altijd een lekstroom loopt van 0,10mA.

Een aardlek van 0,03A is hetzelfde als 1 van 30mA.
 

MC Headhunter

  • #5
Ik bedoelde idd 0.03A
 

MC Headhunter

  • #6
Helaas werkt het niet, vandaag de C16 in de meterkast geplaatst. en de B6 in de schuur, maar bij volle kortsluiting (tussen fase en nul) vliegt de B6 en C16 eruit....
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Hoe groot denk je dat een kortsluitstroom is?
 

MC Headhunter

  • #8
Ik ga eens uitzoeken hoe ik dit ga voorkomen. Zodra oplossing, laat ik dat weten
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Automaten zijn op volle sluiting niet makkelijk selectief te krijgen, een kortsluitstroom is zo 1000A of meer.

De hier geplaatste automaten zijn op normaal gebruik selectief, een volle sluiting is niet normaal.

Beide magnetische delen van die automaten gaan bij zo'n stroom binnen 0,1sec reageren.

2e puntje is natuurlijk dat het een aardlekautomaat is, die hebben soms ook een beetje vreemde schakelperikelen
 

VEH

  • #10
De tijd waarbinnen de automaten gelijktijdig reageren is 10 msec of 0,01 sec. Headhunter heeft zich een nulletje vertyped.

Met automaten in een huisinstallatie is zoals reeds gezegd selectiviteit bij kortsluiting onbegonnen werk.
Als je het wil neem dan zekeringen, dan heb je grotere kans dat het goed gaat.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #11
Stekkerblok (verdeeldoos), eentje die je open kunt schroeven (bijv. een van aluminium). Daarin netjes een zekeringhouder voor glaszekering 5 x 20 mm inbouwen. Met afschroefbare kap dus. Zie afbeelding.



Zekering F6A (flink = snel) gebruiken. Werkt prima. Heb ik al jaren zo. Werkt bij mij zelfs zonder problemen met trage zekering (T6A). Bij kortsluiting gaat alleen het glaszekeringetje eruit, niet het 16 exemplaar in de zekeringkast.

Alleen opletten dat je op dat stekkerblok geen zware verbruikers aansluit. Overkomt me wel eens, föhn erin of zo, dan gaat de zekering eruit...

Kun je alleen doen als je echt weet waar je aan begint, vakkundig solderen en isoleren is niet iets wat iedereen beheerst. :wink:

Ik heb hier ook nog een stekkerblok liggen waar zo'n zekeringhouder al ingebouwd was, maar ik zag die nu niet meer bij de leverbare exemplaren.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu