Wattage huiskamer veel te laag. Toch op temperatuur

Heiloklus

  • #1
Ik ben zelf bezig voor de slaapkamers. In de huiskamer zijn de radiatoren geplaatst en gemeten door een loodgieter.

Ik heb totaal ongeveer 6000WATT.

De huiskamer heeft echter 108 m2 (huiskamer inc open keuken)

Ik dacht dat ik dan eigenlijk (wetenschap van nu) 108*80 watt moet hebben. Dus veeeeel meer.

Echter wordt het in de huiskamer wel gewoon lekker, ook afgelopen winter. Enig idee hoe dat kan? Zal een extra plaat zorgen voor een zuiniger verbruik wellicht? Of als het gewoon redelijk snel op temp wordt niks aan doen? De spouwmuren zijn niet geïsoleerd, en betreft vrijstaande woning. (1965)
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Berekening van de radiatoren doe je o.a. op basis van kubieke meters en niet alleen op basis van de oppervlakte.
Een woning met een plafondhoogte van 3 meter heeft meer capaciteit nodig dan eentje van 2,50 meter.
 

Heiloklus

  • #3
Sorry 108m3
 

StefanD

  • #4
108x80=8640 W, dat is 44% overcapaciteit, wat ik niet echt heel veel vind. De richtlijn van 80 Watt/m3 is ook niet meer dan dat. het kan zijn dat je:
- De woonkamer niet op 22 graden stookt (daar gaat de richtlijn van uit)
- Jouw huis toch relatief goed geïsoleerd is.
- De radiatoren toch meer dan 6000 Watt afgeven
- De ketel in de winter een hogere aanvoer temperatuur gebruikt waardoor het afgegeven vermogen van je radiatoren stijgt.

Als het zo goed bevalt zou ik er niks aan doen. Je zou de aanvoertemperatuur in de gaten kunnen houden. Als die boven de 60 graden komt, dan neemt het rendement van je ketel af (ik neem aan dat je een HR ketel hebt).
 

Heiloklus

  • #5
De isolatie is echt niet best. Maar qua temperatuur stook ik 20.5 graden.
De aanvoer staat op 65 graden ben ik achter.

Daarnaast laat ik het nooit kouder worden san 17,4 graden. Maar goed te horen dat het gewoon goed kan zijn.

Is er een regel bijvoorbeeld per 15 minuten Moet je een graden hoger kunnen stoken ?
 

Kacheltje

  • #6
Nee daar is geen vaste regel voor. Met weinig overcapaciteit heb je een langere aanwarmtijd. Met een klokthermostaat kun je er rekening mee houden.

Nadeel van een te snelle aanwarmtijd (groot oververmogen) is dat de temperatuur doorschiet. Oude thermostaten hadden daarvoor een anticipatieregeling.
Afhankelijk wat voor soort thermostaat je hebt kan het zijn dat je thermostaat ook rekening houdt met je aanwarmperiode.
 