Waterzijdig inregelen bestaande CV (Atag Q51C)

Status
Niet open voor verdere reacties.
Wie kan mij helpen aan een gebruiksaanwijzing / stappenplan voor het waterzijdig inregelen van een bestaande (hoge temperatuur) CV installatie (Atag Q51C, modulerend en weersafhankelijk geregeld)?

Ik heb een infrarood thermometer, alle radiatoren hebben een onderblok met een stelschroef om de doorstroming te regelen. De meeste zijn aan een zijde aangesloten en (helaas) niet diagonaal.
Alle radiatoren hebben een thermostaatknop (behalve natuurlijk die in de ruimte met de BrainQ thermostaat).
De ketel is dmv een open verdeler met de installatie verbonden (=conform Atag voorschrift)

Waar te beginnen, hoe te vervolgen, wat te doen met de pomp, enzovoort.

Wellicht weet iemand hoe ik aan ''het boekje van Bries'' kan komen?

Dank voor hulp!
 
Zoek de gegevens van je onderblok eens op er staat vaak een voorinstelmethode in. (grafiek)

Dicht bij de ketel heb je het grootste drukverschil en aan het eind een stuk minder. Aan de hand van de grafiek en het vermogen van de radiatoren kun je de stand bepalen.

1kw verwaringsvermogen en een delta T van 20 graden heb je 42 liter water nodig. Onderin het grafiek staan de aantal liters aangegeven.
Een bij een goed ontworpen ledingsysteem verlies je ongeveer 100pa druk. (maal twee nemen want je hebt een aanvoer en retourleiding)
Uit m`n hoofd levert deze ketel een drukverschil van 20kpa. Heb je een extra pomp wordt het een ander verhaal.

Daarnaast zal je modulerende pomp ook op 20 graden de pomp sturen.
Bij een kleinere delta T neemt het toerental van de pomp af en boven de 10 graden verschil zal de pomp optoeren.
(extra handicap) :mrgreen:

Als leek kun je het beter over laten aan een vakman.
 
Je zegt bijna overal Thermostaatknoppen op de radiatoren te hebben !
Je hebt dus capaciteitsregeling, wat om een variabel debiet vraagt.

Is je pomp aan de installatiezijde een pomp met automatisch variabel toerental ?

Zo niet zul je ook drukverschilregelaars toe moeten passen !
Voor info zie Tour Andersson STAP of de Danfoss site.

Regel je met handmatige inregelafsluiters je totale debiet in op vollast
dan zal in deellast de pompopvoerhoogte oplopen en je installatie zal dus alleen op vollast in balans zijn.

Mvrg Eric
 
Geachte heren,

Dank voor uw reactie. Helaas is het voor mij allemaal net iets te technisch.

Ik leef in de (wellicht te simpele) vooronderstelling dat ik gewoon per radiator door middel van het knijpen van de doorstroming moet kunnen regelen dat de temperatuurval (delta-T heet dat geloof ik) plm. 20 graden is.

Ik stel me dan voor dat ik begin met de radiator het verste weg, die zet ik helemaal open bij geopende ramen zodat alle warmte weg kan. En dan maar knijpen tot de radiatotr 20 graden verliest.

Dan die radiator open laten staan en de volgende verre radiator op de zelfde manier inregelen. Op deze manier doorgaan tot ik bij de radiator het dichtste bij de ketel ben aangekomen.

Nu in het natuurlijk goed mogelijk dat ik heel dom ben en dat dit niet werkt omdat bijvoorbeeld de pomp dit verstoort of wellicht de thermostaat knoppen...? Maar wellicht is het anderszijds wel een handige niet professionele houtje touwtje oplossing die een redelijke kans op slagen geeft? Ben ik dom....?
 
:mrgreen:

Bij de laatste opmerking geef ik geen oordeel, Iedereeen heeft zijn capaciteiten en die liggen niet op hetzelfde vlak.
Ik kan net zo dom zijn als jou Mart al het wellicht ergens anders over gaat. :wink:

De basis die je weergeeft over inregelen zit in iedergeval aardig in de richting.

Als je met de temperatuursmethode wil werken heb je het goed dat je de laatste radiator in de kring vol open zet. De rest zet je half open.
Als je nu de radiatoren aan het begin van de ketel de retour meet en die afstelt op 20 graden verschil en zo naar het einde werkt zit je redelijk in de buurt.
Zo`n ronde moet je nog eens doen en bij de kleine radiatoren de correctie nog eens uitvoeren. De kleine radiatoren beinvloeden de grote radiatoren en het complete systeem minder.
Het risico is dat je toch het geheel teveel smoort.

Het blijft voor een minder ervaren iemand lastig om het geheel goed te krijgen.
En dat zal voor een ieder ook zo zijn als het niet zijn professie is.
Het inregelen van een cv installatie is niet voor iedereen weg gelegd.
Als je er met de aanwijzingen er niet uit komt laat het iemand doen die er wel de kennis van heeft.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan