Waterleiding tikt altijd ook als geen water wordt gebruikt

ArnoldJansen

  • #1
Ik heb direct na de watermeter een stuk leiding vervangen van totaal 30 cm lang: van de watermeter naar een T-stuk en vanaf dat T-stuk naar de oude leiding die verder door het huis gaat en de andere kant van het T-stuk gaat via een nieuwe kraan naar de oude leiding die naar de tuin gaat.
Het enige verschil is dat de leiding vroeger gesoldeerd was (behalve aan de watermeter) en nu via knelkoppelingen vast zit.
Maar sindsdien tikt en knalt het 24 uur per dag; je voelt de leiding ook trillen.
Het lekt nergens en er wordt geen water gebruikt.
Alle leidingen zijn ontlucht.

Rara .... waardoor kunnen die knalle en tikken veroorzaakt worden?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Als u de hoofdkraan dicht zet is het dan weg?

Staat u leiding onder spanning?
 

ArnoldJansen

  • #3
Ik wist uit andere vragen dat je snel was Utreg, maar dit is wel super! Bedankt!
Dat was ik inderdaad vergeten te melden: als de hoofdkraan dicht is zijn er GEEN tikken en knallen te horen.
Ik zou zeggen dat het nieuwe deel niet onder spanning staat, want het paste allemaal "zuigend"; ik hoefde niets te forceren om iets aan te sluiten. Maar wellicht is dat nu wel het geval door het aandraaien van al die knelkoppelingen.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #4
Staat de meter wel stil?

Heb je een stopkraan naar de tuin leiding zitten,draai die eens dicht kijk dan of het dan over is.
 

ArnoldJansen

  • #5
Het is inderdaad een stopkraan met aftapper.
En als ik die dicht draai knalt en tikt het nog steeds. :cry:
 

EdJ

  • #6
Kan het aan de knelkoppeling liggen? Dat er bij het zagen wat bramen/oneffenheden zijn ontstaan? Dat moet eraf geschuurd worden. De buis moet glad zijn, anders kan er een tik ontstaan.
Dit staat ook op de verpakking... Althans, bij diegene die ik gebruik...
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
ArnoldJansen schreef:
Dat was ik inderdaad vergeten te melden: als de hoofdkraan dicht is zijn er GEEN tikken en knallen te horen.
Het lekt nergens en er wordt geen water gebruikt.
Alle leidingen zijn ontlucht.
Heel apart, in feite zou het onmogelijk moeten zijn dat de leiding trilt en tikt wanneer er geen water wordt gebruikt.
Het zou van buiten kunnen komen, misschien is het gewoon toeval dat het na het vervangen van het stukje leiding gebeurt.
Informeer eens bij de buren of die ook last hebben.
 

ArnoldJansen

  • #8
EDJ, klopt, maar afgezien dat ik ze goed heb afgevijld en geschuurd (volgens mij tenminste), zouden die bramen alleen voor herrie kunnen zorgen als er water wordt door de pijp stroomt en dat gebeurt niet.
Het lijkt erop dat het dus alleen tikt, knalt en bonkt als de hoofdkraan aan is, dus als er (extra?) druk op staat.
Het is ook het stuk wat direct achter de watermeter zit.

Ik ben het dan ook helemaal met Jan eens: het zou muisstil HOREN te zijn als er geen water wordt gebruikt...
En de buren ... die hebben alleen last van de geluiden die uit mijn meterkast komen ... :wink:
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9
Ga evt na als leidingen wel gebeugeld zijn en niet los liggen

De nieuwe water meter heet een terug slag klep zadat nu meer lawaai komt met een terug slag van water

Oude meter of een ouwe keerklep zal het klepmechanisme wel verwijderd zijn omdat de leiding klapperd dus bonken

Tikken kan door de water meter zelf komen

of er zit een stuk ouwe soldeer tin en de leiding te ratelen en tikken
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
Wanneer er geen water gebruikt wordt gaat er toch geen soldeer o.i.d. liggen tikken in de leiding ? :wink:
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #11
@ jan
Het lijkt erop dat het dus alleen tikt, knalt en bonkt als de hoofdkraan aan is, :wink:
 

ArnoldJansen

  • #12
Henk, er wordt geen water gebruikt (volgens de meter), er is geen soldeer gebruikt maar knelkoppelingen en er is geen nieuwe watermeter geinstalleerd.
 

ArnoldJansen

  • #13
Henk, dat klopt: alleen als de hoofdwaterkraan aan is en er toch geen water wordt gebruikt ... dus wellicht heeft het dan toch met de iets grotere druk te maken als de hoofdkraan open staat?
Hoewel er dus 0,0 water wordt gebruikt.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #14
Ouwe soldeer bedoel ik wat al jaren in zit en met doorzageleiding er in is komen te zitten, of iets anders
net wat ik zei die keerklep hielden de mensen er uit is het klapperen en bonken over was.
Dat deden loodgieters ook wel mag niet maar een klant af helpen van lawaai vind klant belangrijker

de nieuwe keer kleppen zitten in de water meter

die ouwe leiding was het lood
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #15
Een suggestie:
Is het mogellijk om vlak voor de watermeter de leiding een slag los te draaien en het gedeelte voor de meter te ontluchten? Mogelijk een luchtbel voor een terugslagklep.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #16
Normaal gesproken is de wartel voor de meter verzegeld, is niet aan te raden die te verbreken.
 

Klusklusklus

  • #17
@ Arnold,

Ik heb exact hetzelfde onverklaarbare probleem gehad!

Geen waterafname en de leiding maakte toch een ontzettend hard trillend
tot knallend geluid....?
Zooo hard dat je dacht dat er iemand met een trilplaat bezig was in huis.

Nooit kunnen achterhalen wat het was, maar waarschijnlijk kwam het van de waterleiding uit de straat?

Drukpulsen in de hoofdleiding oid?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #18
Wonen jullie in een flat met hydrofoor soms ?
 

ArnoldJansen

  • #19
Hoi Frank,
Dat gaat helaas niet ... die kant van de waterleiding is van het waterleidingbedrijf (verzegeld) en daar mag ik dus niet aankomen.
 

ArnoldJansen

  • #20
Hoi Henk,
Nee, een eengezinswoning en voor mijn veranderingen was er niets aan de hand. Het moet dus door mij gekomen zijn.
Maar of het zin heeft alles opnieuw te gaan doen als ik niet weet of dat de oorzaak oplost ..... liever niet uiteraard :wink:
 
Status