Waterleiding in ontluchtingspijp

Dvdoornik

  • #1
Beste medeklussers,

voor een verbouwing van een huis, waaring op dit moment alleen een CV ketel is, warm water wordt door een geiser in de keuken verzorgd, komt er binnenkort een combi-ketel voor de CV ketel in de plaats.

Dat betekent dat ik een waterleiding naar de combiketel moet voeren.

Omdat het vrij lastig is, en tijdsrovend om een compleet nieuwe leiding van beneden naar boven te trekken (leiding nu in de muren gefreesd) dacht ik er aan om de waterleiding in de luchtafvoer te laten lopen en boven op zolder een y-aftakking maken en daar het water uit te trekken.
Is dat mogelijk, omdat de overspanning vrij groot is en in de buis moeilijk te supporten is.

Wat is jullie mening hier over?

gr.

Dave van Doornik
 

Fiesiekus

  • #2
Als dat vorstvrij is, is dat geen probleem. Er worden zoveel leidingen hangend geplaatst.
 

Fiesiekus

  • #3
Bedenk me nu overigens dat wel problemen door/met waterslag kunt krijgen. Dus de leiding goed beugelen als uit het kanaal komt.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Als het zo'n afstand is treedt er gegarandeerd waterslag op, beugels op 1 meter afstand van elkaar kan al problemen opleveren.