Water/bobbels onder EPDM in zinken goot

Elgelg

  • #1
Er is bij ons EPDM in zinken goten gemaakt, en er is water onder gelopen voordat het dak waterdicht was.
(Er komt nu niet meer water bij)
Nu zitten er dus bobbels onder het EPDM gevuld met water.
=== Kan dit op zich geen kwaad, of kan dat op den duur toch het zink aantasten?
=== Kan ik dat zelf repareren door het in te snijden, het water er uithalen, droog te maken en weer dicht te kitten met EPDM-kit?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
Of het kwaad kan zal de tijd moeten leren. Zelf denk ik van niet. Om hoeveel plekken gaat het?
Voorzichtig een gaatje in het zink maken lijkt mij een betere oplossing als die bobbels in de weg zouden zitten.
Lijmen en kitten zou ik in ieder geval nooit aan beginnen.
 

Elgelg

  • #3
Het gaat om 4 plekken.
Gaatje boren in zink zal niet lukken want er zit betimmering onder de zinken goot
 

Elgelg

  • #4
Dus zink kan niet aangetast worden als er lang stilstaand water afgesloten op staat?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
Haal het bedrijf dat het gemaakt heeft er bij, laten ze het oplossen.
 

Elgelg

  • #6
Logisch antwoord, maar door omstandigheden is dat niet meer mogelijk
 

Elgelg

  • #7
Heb nu weer gehoord, dat het wel kwaad kan, omdat 's winters het water bevriest en 's zomers uitzet. Dus zo op den duur het epdm toch kapogaat.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #8
Water zet 10% uit als het bevriest. Zomers zet de EPDM en het water uit.
Enne wat zou op den duur moeten zijn. Als het langer duurt dan 25 jaar, dat is de gemiddelde leeftijd voor een zinken goot, zit je nog steeds in de plus.

Dat gehoord is dat ook ergens te lezen. Nog steeds niet te oud om te leren?
 

Elgelg

  • #9
Heel erg bedankt Wgb.

Inderdaad gehoord van een expert dakdekker.
En inderdaad na uren zoeken niets van gevonden op internet.
Vandaar...
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #10
En was die expert expert of was hij dakdekker?
Dus nogmaals een expert die beweerd op den duur is geen expert. Toch.
 

Elgelg

  • #11
Hij was expert, had 10 man voor zich werken, alleen als dakdekkers.
Hij zei dat dat echt niet goed was, om die redenen.
Ik schreef "op den duur" omdat ik me niet kan herinneren welke termijn hij noemde dat het kapot zou gaan.
Maar ik denk dat hij me een hele nieuwe goot wilde aansmeren, hij ging allerlei andere foutjes aanwijzen (inderdaad was er niet netjes gesoldeerd met een paar stukken nieuw zink)

Ook beweerde hij dat water dat van het rieten dak afkomt en op de rand (kraal) van de zinken goot zou spetteren het zink kon aantasten. dit lijkt mij ook niet waar, omdat zink alleen aangetast kan worden door dat "zure" water als er geen lucht bij kan komen. inderdaad zgn. putcorosie. maar dat is alleen bij stilstaand water dat het zink afsluit van de lucht, en niet op het randje van de goot.
Toch?

dus denk ik eigenlijk dat die expert alles erger deed voorkomen dan het was.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #12
Ik heb ook een baan gehad met wel 100 man onder mij. Grasmaaien op het kerkhof.

Toch wel een beetje deskundig. Lees hier. Het gaatje over plasjes in de goot. Drup water op een deklijst is toch een ander verhaal.
Op een woning heeft een deklijst van zink een levensduur die naar de 40 jaar gaat.

Ik neem aan dat de EPDM goot bij jouw als het ware een bak is. Dus geen aansluiting met het zink in de bodem is gemaakt.

Zink wordt afgeraden. Hoe oud is jouw goot?
 

Elgelg

  • #13
Dank voor je antwoord weer,mijnheer de grasmaaier :)

Hij was juist gestuurd door een aannemer omdat die expert de expert was...
Maar goed...

Je link: die site kan ik dromen ondertussen

o ja, deklijst en kralen heten die onderdelen van een goot, leek mij dus ook ook een ander verhaal

Onze goten waren 5 jaar oud=nieuw, vandaar dat we er voor gekozen hadden om ze te behouden.
Het EPDM is er in geplakt, dus wèl in aansluiting op het zink ja.

(Op een andere plaats, tussen 2 daken, is er wel een bak met alleen EPDM genaakt, maar daar heb ik het niet over)
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #14
Dat is inderdaad gaten in een goot die nog nieuw is. Jammer en heel vervelend.
 

Elgelg

  • #15
Huh?
nee, spetwater op deklijst en kralen geeft geen corrosie toch?

Blijft mijn vraag over wat betreft het water onder het epdm (zie mijn openingspost)
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #16
Wat ik me afvraag. Er is een zinken goot onder het riet gemaakt. Er komen na 5 jaar gaten in de bodem. Waarom zaten er geen gaten op dat deel van je goot waar de expert dakdekker nu wel de gaten in ziet komen.

Water onder de EPDM zie ik niet als een probleem. Het zou me verbazen.

Mocht de expert gelijk krijgen haal je bericht omhoog is dit ook uit de wereld.
 

Elgelg

  • #17
Er was eerst een pannendak, met een zinken goot van 5 jaar oud.
Toen is er een rieten dak opgekomen en epdm in de zinken goot.
Er zitten nog GEEN gaten in
Alleen water onder het epdm in de goten (ontstaan tijdens het rietdekken)
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #18
Afwachten het enige wat ik kan zeggen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #19
Er kan niet zoveel gebeuren met het zink, het kleine beetje zuurstof in het water is zo weg en daarmee ook de veroorzaker van corrosie.
Door bevriezen en heet worden kan het epdm op termijn kapot gaan als er water onder staat.
Wacht het voorjaar af, snij een kruis in de epdm, laat het drogen en lijm er een stuk over heen.

Wat ik niet begrijp is dat het zink na 5 jaar al zo ver kapot is dat er epdm in geplakt moet worden. zink gaat toch gauw 30 jaar en meer mee, bij mij liggen de zinken goten er zonder lekkage of slechte plekken er al 43 jaar in.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu