Warm water douche valt weg

Marcovangeffen

  • #1
Hallo,

We hebben de volgende ketel: Vaillant Thermocompact VCMNL242EA25 .

En tijdens het douchen valt soms het warme water weg. Wat kunnen we hieraan doen? Eerst hadden we een gewone douche kraan waar ook soms het warme water weg viel en nu met een thermostaatkraan hebben we het zelfde probleem.
 

Ketelman

  • #2
Werkt de cv wel goed?
Gaat de ketel in storing of schakelt deze uit en daarna weer normaal aan?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #3
Dit type ketel bestaat niet, is het een VCW 242 NL A 25

Over dit onderwerp is al heel veel geschreven op het forum.
Ga eerst eens op zoek bij deze onderwerpen.

Het verschil tussen en gewone kraan en een thermostaatkraan maakt geen verschil voor het probleem van de ketel.

We horen het wel als u na het lezen van diverse onderwerpen die op uw vraag betrekking hebben op dit forum nog vragen heeft.

Vr Gr
 

Marcovangeffen

  • #4
Nee de ketel gaat niet in storing en waar kan ik meer lezen?
 

Marcovangeffen

  • #5
Ik heb alle topics gelezen maar kan geen goed antwoord vinden.

Dit omdat alle kranen en douchekop splinter nieuw zijn.

Heeft iemand aub een tip?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Bij de optie zoeken boven aan met een onderwerp over u vraag.
 

Marcovangeffen

  • #7
Echt ik maar zoeken maar kan niks vinden heb je aub een link?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #8
Bij zoeken type Vaillant en er volgt een hele reeks.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #9
Marcovangeffen schreef:
Dit omdat alle kranen en douchekop splinter nieuw zijn.
Ja daar zit de kneep, een waterbespaarder zit waarschijnlijk in de douche kop/slang.
 

Marcovangeffen

  • #10
Waar zit de water bespaarder want ik heb al alles open gehad en niks gevonden.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #11
In de handgreep meestal.


Of misschien heeft u ringen met kleine doorlaat er tussen zitten.
 

Vortex

  • #12
Dit probleem is doorgaans niet CV-ketel specifiek maar wordt gemakkelijk veroorzaakt door een te lage watertemperatuur instelling. Met een lage douchewater temperatuur (bijvoobeeld (27 @ 28 C) is aanvankelijk de heet-water-stroom groot omdat het douchewater nog koud is.

Als de temperatuur oploopt wordt eerst de temperatuur iets hoger dan de 28 en dan stabiliseert het zich en de heet water toevoer wordt gesmoord. Dit heeft tot gevolg dat de heet water stroming vanuit de ketel te laag is en de brander slaat af.. . .

Dit is normaal en werkt ook nog energiebesparend, zolang je het 28 C water op je lichaam niet te koud vindt. . .ik zelf heb dit bij voorbaat zo ingesteld: de ketel slaat af en het water wordt kouder en kouder. . .ik ben dan ook klaar met douchen!

Als je een uur onder heet water wilt staan zet dan de temperatuur knop op 39 C of zo. Ik durf te gokken dat de ketel dan niet afslaat (tenzij een ander euvel de oorzaak is).
 

Marcovangeffen

  • #13
Waar kan ik dit dan instellen: in de thermostaatkraan of in de ketel en hoe doe ik het in de ketel?
 

Vortex

  • #14
Marcovangeffen schreef:
Waar kan ik dit dan instellen: in de thermostaatkraan of in de ketel en hoe doe ik het in de ketel?
Ik dacht dat dit al eerder genoemd was. De temperatuurknop op de thermostatische douchekraan zit aan de rechterkant. Met de linker knop kan je de hoeveelheid water instellen maar als je dit te laag instelt gaat de ketel sneller uit.

De douchetemperatuur waarbij de ketel uitgaat zal van ketel tot ketel verschillen. Met een handmengkraan kan je uiteraard het zelfde doen maar dan moet je met de standen langer prutsen.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #15
Ik heb een ketel die identiek is aan genoemde ketel, met een gelijk watergedeelte.

En ik moet zeggen: deze ketels zijn totaal niet gevoelig voor een te lage stand van de kraan. Ook bij een heel klein beetje open staan van de heetwaterkraan, of een hele lage stand van de thermostaatkraan doet het warme water het prima.

Mijn idee is dan ook, dat het probleem eerder gezocht moet worden in een defect of vervuild watergedeelte. Of het systeem dat door dat watergedeelte in werking gesteld wordt, waarvan ik overigens verder geen verstand heb...

Kijk ook eens hier, Vaillant VUW BE 242E warmwaterproblemen voor een afbeelding van dat watergedeelte, en andere informatie over een identiek probleem.
 

Vortex

  • #16
Klusidee Kees schreef:
Ik heb een ketel die identiek is aan genoemde ketel, met een gelijk watergedeelte.

En ik moet zeggen: deze ketels zijn totaal niet gevoelig voor een te lage stand van de kraan. Ook bij een heel klein beetje open staan van de heetwaterkraan, of een hele lage stand van de thermostaatkraan doet het warme water het prima. . . .
De besturing van ketels is kennelijk niet gelijk voor alle ketels. Voor een Ferroli Agapo is er wel een minimale stroming van het hete water nodig.

Ik ben geen ketel-kenner maar deze informatie werd door het onderhoudsbedrijf verschaft en in de praktijk slaat deze ketel inderdaad af met een te lage heet waterstroming. Macovangeffen moet dus het euvel ergens anders gaan zoeken.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #17
Er zal natuurlijk wel ergens een tapdrempel zijn, maar niet zodanig dat het merkbaar is in het dagelijks gebruik met thermostaatkraan en wastafelkraan.

De ketel kent namelijk een laag brand stand, dus niet echt modulerend, maar toch al een beetje...
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #18
De tapdrempel is 3 ltr/minuut.

Het kan zijn dat er lekkage is van het watergedeelte, waardoor de opdrukstift stroef loopt.
Dan heb je de ene keer wel goed water, als de stift goed beweegt en dan andere keer weer niet.

Controleer eerst even of er een lekkage midden onder het toestel zit, dan weten we meer.
Want er zijn nog meer mogelijkheden waar het aan kan liggen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #19
Het lijkt me verstandig eerst de membraan te controleren, vaak ligt het daar aan, gelijk ook de stift schoonmaken en invetten c.q. vervangen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu