Waar moet de Hoofdschakelaar in meterkast

Joop761

  • #1
Als ik 7 groepen of meer heb moet ik een hoofdschakelaar hebben in de meterkast.
Ik heb een oude meterkast met 4 allamats.
Er moeten 3 groepen bij en dus een aardlekschakelaar.
Dus ook een hoofdschakelaar.

Mijn vraag is dus het volgende.

De hoofdschakelaar kan ik toch gewoon naast de automaten plaatsen en hoeft dus toch niet als een speciale kast tussen de hoofdzekeringen en de automaten?

Moet alleen voorzichtig onder spanning de draden op de hoofdschakelaar krijgen!

Groeten Chris
 

Lichtpunt

  • #2
Voor het monteren van een hoofdschakelaar heeft u geen aparte kast nodig indien u in uw huidige kast daarvoor ruimte heeft.
U dient de bedrading vanaf de meter naar de HS te brengen en vanaf de HS naar de voedende kant van de aardlekschakelaars en van de alamats.
Toch lijkt het mij dat 4 alamats, 1 als, 3 installatie-automaten en 1 HS niet op 1 rail passen, of heeft u een kast met 2 rails?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #3
Joop761 schreef:
Moet alleen voorzichtig onder spanning de draden op de hoofdschakelaar krijgen!
Dit is levensgevaarlijk en ten strengste af te raden :!:

Een installateur kan dit klusje spanningsloos klaren door eerst de zegels en hoofdzekering(en) te verwijderen en vervolgens nieuwe zegels aan te brengen.
 

Appeltje

  • #4
Even een aanvulling:
Joop761 schreef:
Als ik 7 groepen of meer heb moet ik een hoofdschakelaar hebben in de meterkast.
Bij ingrijpende wijzigingen moet de kast aan de huidige standaard voldoen dus is een HS sowieso nodig.

Gr. RIchard.
 

Bonie

  • #5
Je moet je installatie altijd in 1 handeling spanningsloos kunnen maken. dat kan door een als tot 4 groepen en bij meer idd een hoofdschakelaar.

ik zou hem onder in je kast monteren als dat kan. en ik zou dit nooit onder spanning doen.

je kan hier het beste een installateur bij halen
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Onzin Bonie.

Een installatie mag nooit met 1 ALS beveiligt zijn, dat moeten er altijd minimaal 2 zijn.(al sinds 1976)

dus je hebt altijd een hoofdschakelaar nodig.

Onder spanning werken is levensgevaarlijk en zeker voor een leek.
 

Chathanky

  • #7
Met die 4 aardlekautomaten ging en gaat het dus ook niet. :mrgreen:

Het is ook niet echt van toepassing hier, bij 7 groepen dus een hoofdschakelaar.

De plaats is niet vastgestelt, wel handig is hem op een logische plek te houden en eventueel te labelen. Handig voor de echte leken.
 

Bonie

  • #8
Ow je hebt gelijk headhunter, dat stuk heb ik gemist. je moet idd bij 3 groepen of meer 2 als gebruiken waarover je je verlichting ook verdeelt. alleen bij 1 of 2 groepen hoef je maar 1 als te hebben.

heb ik weer wat geleerd :D
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Bij 1 of 2 groepen moet dat ook alleen gebruik je dan aardlek automaten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu